toplam 450 sayfaymış arkadaşlar.okuyup soru çıkarmaya başladım bu konu biraz oyalayacak..yarına bitirmeyi planlıyorum..sonra kalan eksik konulara hızlıca giriş yapacağız.belki aynı soruları sorabiliriz .bunu şimdiden söyleyim.mesela fiziksel risk etmenlerinden yönetmeliğe göre gittik.gürültü ve titreşimi irdeledik.fakat aydınlatma,iklimlendirme vb eksik kaldı..bunun gibi eksiklerin tamamı aklımda merak etmeyin...hele şu gıcık olduğum elektrik konusu bir bitsin.
BİLGİLENDİRME NOTU:bilmeyen arkadaşalar ben önce yönetmeliklere sonra çıkmış sorulara bakıyorum.eğer eksik yer kalmışsa çıkmış sorularda açıklama ekliyorum.eğer soru kökenine ait eksik kalmamışsa cevabı verip geçiyorum...
ELEKTRİK KONUSU (YÖNETMELİKLERE GÖRE)
904) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bir işletme aracının yada tesis bölümünün iletkenleri arasında işletme sırasında var olan gerilim yalıtkanlık gerilimidir
B) Şebekedeki açma-kapama olayları ve gerilimlerdeki ani değişmelerden ileri gelen geçici gerilimler şebeke en yüksek gerilimi kapsamına girmez.
C) Sıfır iletkeninin kesinlikle bir orta iletken olması gerekmez özel durumlarda topraklanmış bir faz iletkeni de sıfır iletkeni olarak kullanılabilir
D) Tamamı metal borulardan meydana geldiği bilinen su borusu şebekesi topraklayıcı olarak kabul edilemez.
CEVAP A
İşletme gerilimi: Bir işletme aracının yada tesis bölümünün iletkenleri arasında işletme sırasında var olan gerilimdir.
905) El ulaşma uzaklığı normal olarak girilip çıkılan yerlerde insan elinin, yardımcı bir araç kullanmadan her yönde ulaşabileceği uzaklıklardır. Bu uzaklıklar, basılan yüzeyden başlayarak yukarıya doğru .......... m. aşağıya ve
yanlara doğru .................. m. varsayılır.
A) 2.5- 1.5 B) 2.5- 1.25 C) 2- 1.25 D) 2- 1.5
CEVAP B. Yukarı 2.5 metre,aşağı ve yanlara 1.25 metre
906) Tehlikeli Gerilimin Etkin değeri kaç voltun üstündedir?
A)50 B)100 C)220 D)1000
CEVAP A
Alçak Gerilim : Etken değeri 1000 volt yada 1000 voltun altında olan gerilimdir.
Yüksek Gerilim : Etken değeri 1000 voltun üstünde olan gerilimdir.
Tehlikeli Gerilim : Etkin değeri 50 voltun üstünde olan gerilimdir.
907) Aygıtların gövdeleri arasında yada bu gövdelerle referans toprağı arasında hata durumunda meydana gelen gerilime ne denir?
A) Aşırı Gerilim
B) Hata Gerilimi
C) Dokunma Gerilimi
D) Topraklayıcı Gerilim
CEVAP B..tanımlarda kendisi de geçiyor. Mesela topraklayıcı geilimde topraklama geçiyor.bunda da hata geçiyor
*Adım Gerilimi : Topraklama geriliminin, insanın 1 m'lik adım açıklığı ile köprülenebilen bölümüdür
908) Küçük Gerilim , bir yalıtım hatasında yüksek dokunma gerilimi baş göstermemesi için, anma gerilimleri ............................ volta kadar olan akım devrelerinin topraklanmadan çalıştığı bir korunma tedbiridir.
A)220 B)100 C)50 D)42
CEVAP D.42 volt
909) Bir yalıtım hatasında dokunma gerilimi meydana gelmemesi için bir akım tüketim aygıtının bir ayırma transformatörü aracılığı ile besleme şebekesinden iletken olarak ayrılmasını sağlayan bir koruma düzeni hangisidir?
A) Sıfırlama
B) Koruma Topraklaması
C) Koruyucu Ayırma
D) Hata akımı Koruma Bağlaması
CEVAP C.koruyucu ayırma
Sıfırlama: Bir yalıtım hatasında (tam gövde teması) elektrik devresini aşırı akım koruma aygıtları ile açılmasına sağlamak için, gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerini sıfır iletkenine yada buna iletken olarak bağlanmış olan bir koruma iletkenin aynı biçimde bağlanmasıdır.
910)Tesiste yapılabilecek değişiklikler, yetki sınırları içinde kalmak koşulu ile kurulu gücün .........'sini geçmeyecektir. Tesiste yapılacak değişikliklerin ..........'yi geçmesi durumunda uygulama projesi yeniden hazırlanacaktır.
A) % 50 B) % 30 C) % 20 D) % 10
CEVAP C.%20.
NOT: Tesisin yapımı tamamlandıktan sonra 30 gün içinde tesisatçı işletmeden elektrik bağlantısının yapılmasını isteyecektir
911)Anma gücüne göre motorlar hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Anma gücü 0.5 kilowatı geçmeyen bir fazlı motorlar, elektrik priz linyelerine bağlanabilir.
B) 0.5 kilovattan, 3 kilovata kadar olanlar için ayrı bir hat çekilir
C) Anma güçleri 3 kilowattan büyük olan motorların üç fazlı şebekelere bağlanabilmeleri için üç fazlı olmaları gerekir.
D) Elektrik şebekelerinde 3 kilowattan fazla gerilim dalgalanmalarına neden olan tesislerin elektriği kesilir
CEVAP D.
Elektrik şebekelerinde 0.5'den fazla gerilim dalgalanmalarına neden olan tesislerin elektriği kesilir
912)Elektrikle yapılan çalışmalarla ilgili emniyet tedbirleri için verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Kaynak tesislerinde, tavlama ve eritme ocakları ile elektroliz tesisleri gibi elektro kimyasal tesislerde çalışma sırasında üzerinde durulan yerin yalıtılması, yalıtılmış ayakkabı ve aygıtlar kullanılması gerekir.
B) Lâk yada emaye tabakası, oksit tabakası ve özel maddeler emdirilmiş olsa da lifli maddelerden yapılan örtüler dokunmaya karşı koruyucu yalıtma sayılır.
C) 42 volta kadar olan anma gerilimlerinde el ulaşmauzaklığı içinde de gerilimli bölümlere doğrudan dokunmaya karşı koruma yapılmayabilir.
D) EI ulaşma uzaklığı içinde bulunan iletken ve kabloların koruyucu örtü ve dış kılıfları elektrik işletme
araçlarının mahfazaları içine sokulmalıdır.
CEVAP B. Koruyucu madde sayılmaz.
913)Gerilim altında bulunan bölümlere dolaylı olarak dokunmaya karşı korunmak için alınan tedbirlerde hangileridir?
I. küçük gerilim
II. sıfırlama
III. koruyucu ayırma
IV. Koruyucu yalıtma
V. koruma topraklaması
A)I ,III ve V B)II,III ve V C)I,III,IV ve V D)HEPSİ
CEVAP D
Koruyucu yalıtma, küçük gerilim, koruma topraklaması, sıfırlama, koruma hat sistemi, hata gerilimi koruma bağlaması, hata akımı koruma bağlaması ve koruyucu ayırma
914)
Aşağıdaki emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır?
A) Koruma iletkeni özenle döşenmeli ve Sıfırlama işareti ile belirtilmiş olan bağlantı noktalarına bağlanmalıdır.
B) Koruma iletkeni elektrik işletme araçlarını gövdeleri yada çelik yapı bölümlerinden meydana geliyorsa, renkli işaretleme yapılmayabilir
C) Koruma iletkeni olarak kullanılan yalıtılmış iletkenler ve kablolar bütün uzunlukları boyunca belirli renklerde işaretlenmiş olmalıdır. Sıfır iletkenleri de aynı biçimde işaretlenmelidir ve bu işaret başka hiçbir iletken için kullanılmamalıdır.
D) Topraklama kontağı olan prizler, koruma iletkenine bağlanmadan kullanılmamalıdır.
CEVAP A. Koruma iletkeni özenle döşenmeli ve toprak işareti ile belirtilmiş olan bağlantı noktalarına bağlanmalıdır.
915)Aşağıdaki emniyet tedbirlerinden hangisi yanlıştır?
A) Gerdirme telleri, askı telleri, metal tesis boruları, metal hortumlar vb. tesis bölümleri koruma iletkeni olarak kullanılmamalıdır
B) Koruyucu yalıtmalı tüketim araçlarının fiş-priz düzenlerinde topraklama kontağı olmak zorundadır.
C) Fişler, aynı tesiste daha yüksek bir gerilim için kullanılan prizlere sokulamayacak yapı ve özellikte
olmalıdır
D) Civatalar koruma iletkenini bağlantı yeri olarak kullanılamazlar
CEVAP D. Koruyucu yalıtmalı tüketim araçlarının fiş-priz düzenlerinde topraklama kontağı bulunmayabilir
DEVAM EDECEK