Soru A/b/c/d Yanginlari Neler Ile Söndürülür Kisaca Detaysiz?

Konu, 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' kısmında emreerciyes24 tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. emreerciyes24

    emreerciyes24 TÜİSAG Üyesi



    A: SULU
    B:......
    C:.....
    D:....



     
  2. okko

    okko TÜİSAG Üyesi



    B köpük

    C kuru kimyevi toz

    D özel söndürme tozu yada kum

    E karbondioksit :D



     
    cebrail karayılan bu yazıya teşekkür etti.
  3. emreerciyes24

    emreerciyes24 TÜİSAG Üyesi

    ilginç :)

     
  4. okko

    okko TÜİSAG Üyesi

    ilginç olan D sınıfı kuru kimyevi değil özel tozmuş pardon :D



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
  5. melikenas

    melikenas TÜİSAG Üyesi

    A: Su
    B: Köpük (foam )
    C: köpük (foam ) ,CO2 (elektrik için özellkle )
    D: Kurukimyevi toz, kuru kum-toprak

    Her sınıf için ilk müdahale Kuru kimyevi tozla yapılabilir.

     
  6. okko

    okko TÜİSAG Üyesi

    Hayır D sınıfı yangınlar için su ve kuru kimyevi toz kesinlikle kullsanımı yasaktır.



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
  7. seko

    seko TÜİSAG Üyesi

    evet kuru kimyevi toz değil özel kimyevi toz olması gerek ya da kum

     
  8. Cem AKBULAK

    Cem AKBULAK TÜİSAG Üyesi

    A-su
    B-köpük veya çok ince su sisi
    C-KKT
    D-metal tozu veya kum
    E-CO2
    nokta....

     
    Seylan Aygün bu yazıya teşekkür etti.
  9. Mustafa ESEN

    Mustafa ESEN TÜİSAG Üyesi

    ESKİ NOTLAR İLE BİLGİLER KARİŞMİŞ

    YANGIN KONUSUBU TEKRAR EDMENİZDE FAYDA VAR.

    A. SULU ÇÖZELTİLER ,SU SOĞUTMADA
    B.CO2,KÖPÜKLÜ SÖNDÜRÜCÜLER
    C.CO2,KKT, (YAPILABİLİYORSA GAZ KAYNAĞİNİ KAPATMAK)
    D.(SU,KUM KULLANILMAZ) SODYUM KLORÜRLÜ,VB TOZLAR
    ELEKTRİK YANGINLARINDA CO2

     
    err ve kezgur bu yazıya teşekkür etti.
  10. murkiv5555

    murkiv5555 TÜİSAG Üyesi

    sınavda elektrik yangınlarını hangi sınıftan yapacagız son nokta koysak teşekkürler...

     
  11. DEJAVU

    DEJAVU TÜİSAG Üyesi

    İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
    Madde 124 - Parlayıcı sıvılar, yağlar veya boyalardan doğacak yangınlarda su kullanılmayacak, su yerine, içinde köpük, karbon tetraklörür, karbon dioksit ve bikarbonat tozu veya diğer benzeri etkili maddeler bulunan yangın söndürme cihazları kullanılacaktır.
    Madde 125 - Gerilim altındaki elektrik tesis ve cihazlarında çıkan yangınlarda, karbon dioksitli, bikorbonat tozlu veya benzeri etkili diğer tiplerde yangın söndürme cihazları, gerilim değeri ve tesis ile söndürme cihazları arasındaki uzaklıklara ait aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurularak kullanılacaktır.
    15 kv. a kadar gerilimli tesislerde : 1 metre,
    15-35 kv. a kadar gerilimli tesislerde : 2 metre,
    35 kv. dan yukarı gerilimli tesislerde : 3 metre,
    Madde 126 - Magnezyum veya alüminyum toz ve talaşlarının bulunduğu yerlerde çıkabilecek yangınlara karşı, sulu, karbon dioksitli ve köpüklü bütün söndürücülerin kullanılması yasaktır. Bu çeşit yangınların, çemberlenmek suretiyle etkili şekilde tecridini sağlamak için, işyerlerinde yeteri kadar kuru ve ince kum veya mıcır gibi yanmaz maddeler bulundurulacaktır.
    Madde 127 - 124, 125, 126 ncı maddelerde sözü edilenlerin dışındaki maddelerin yangınlarına karşı; söndürme araçları olarak, su veya kum dolu kovalar ve sodyum bikarbonat tozlu, karbon dioksitli, köpüklü, asitli veya benzeri tiplerde seyyar yangın söndürme cihazları bulundurulacaktır.

     
    Handan Altıok ve cemakbulak bu yazıya teşekkür etti.
  12. DEJAVU

    DEJAVU TÜİSAG Üyesi

    Geçen sınavda elektrik yangınları ne ile tanımlanır diye bir soru vardı cevap mavi daire idi. Mavi daire C sınıfı yangınlar için kullanılıyor. Bilginize...

     
    murkiv5555 ve kezgur bu yazıya teşekkür etti.
  13. Seylan Aygün

    Seylan Aygün TÜİSAG Üyesi

    Şıklarda varsa E sınıfı, yoksa C sınıfı..

     
  14. ycet

    ycet TÜİSAG Üyesi

    Binaların yangından korunması hakında yönetmelik madde 99'da derki;
    Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;


    YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TİPİ
    YANGIN TİPİ
    SU ......... A Tipi
    KÖPÜK ......... B Tipi
    CO2 ......... B, C Tipi
    KKT ......... A, B, C, D Tipi

     
  15. Huseyin_Turkoglu

    Huseyin_Turkoglu TÜİSAG Üyesi

    F sınıfı yangın olduğunu biliyor muydunuz?
    bitkisel yağ yangınları F sınıfı yangın sınıfına giriyormuş

     
  16. seko

    seko TÜİSAG Üyesi

    haydaa Z ye kadar devam ettirirler bunu :D çasgem in kitabında D ye kadar

     
  17. leyla

    leyla TÜİSAG Üyesi



     
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş



Üyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

  1. elektrik yangınları nasıl söndürülür

    ,
  2. elektrik yangını neyle söndürülür

    ,
  3. a sınıfı yangınlar nasıl söndürülür

    ,
  4. b sinifi yanginlar,
  5. c sınıfı yangın nasıl söndürülür,
  6. f sınıfı yangınlar nasıl söndürülür,
  7. c sınıfı yangınlarda ne ile sondurulur,
  8. A tipi ya,
  9. elektrik yangınlarını söndürme,
  10. elektrik yangınları mavi daire
Yandex.Metrica