Acil Çıkış Kapıları Için Işaretlendirmeleri Nasıl Yapabiliriz.

izzet yapar27

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ocak 2013
Mesajlar
7
Tepki puanı
2
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
iyi günler arkadaşlar, bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim coca cola bayisi olan bir firmanın sürekli hizmetini veriyorum burada depolama yapılıyor. duvarların hepsinde malzeme istiflenmiş o yüzden acil çıkış işaretleri astıramıyorum. işletmenin tavanı uygun sadece yalnız oda biraz yüksek zincirlerle aşağıya sarkan bir acil çıkış işaretleri astırsammı yoksa nasıl bir yol izleyebilirim bu konuda acil yardıma ihtiyacım var. yardımlarınızı bekliyorum.
 

çağatayözcan

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
29 Ocak 2012
Mesajlar
165
Tepki puanı
76
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (C)
Zaten istifleme yüksekliği bellidir.Bu yüksekliğin daha üstüne istifleme yaptırmayın.Bu kısımdan sonra görünebilecek bölgelere sabit ACİL ÇIKIŞ yönlendirme levhalarını asın(kapılara götüren) ve kapıların üzerine de sabit elektrik gittiğinde yanan ACİL ÇIKIŞ levhalarını konuşlandırın
 

izzet yapar27

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ocak 2013
Mesajlar
7
Tepki puanı
2
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
teşekkür ederim çağatay bey ben işe yeni başladım ara sıra size bazı sorular sormamda mahsur olmaz inşallah.
 

çağatayözcan

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
29 Ocak 2012
Mesajlar
165
Tepki puanı
76
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (C)
yok izzet bey hiçbir sıkıntı olmaz elimden geldiğince bildiğim kadarıyla tabiki yardımcı olurum..
 

izzet yapar27

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
30 Ocak 2013
Mesajlar
7
Tepki puanı
2
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
teşekkür ederim çağatay bey, bu alan 1000 m2 üzerinde burada yangın algılayı sistem ve yangın butonları yaptırmam gerekirmi binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte 5000 m2 üzerinde depolarda otomatik algılama sistemi olmalıdır diyor.
 

çağatayözcan

Çalışkan Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
29 Ocak 2012
Mesajlar
165
Tepki puanı
76
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (C)
BYKHY madde-75: yapı yüksekliği veya toplam kapalı alanı ek-7 deki değerleri aşan binalarda otomatik yangın algılama cihazları tesis edilmesi mecburidir.

Buna bakın.
 

Haldun SEBER

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
7 Mar 2012
Mesajlar
224
Tepki puanı
268
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
ACİL DURUM KAPILARI
Acil Durum kapıları özellikle yangın anında çok kullanılan yerler arasındadır. Bu kapıların her zaman kullanıma hazır olmaları ve özellikle duman ve karanlıkta görünür olmaları çok önemli.
Yangında ortam karanlık ve dumanlı olmaktadır. Bazı durumlar için, mevzuatlarda geçmeyen ancak tecrübe ettiğimiz durumlardan bahsetmek isterim. Eminim bu bilgiler faydalı olacaktır.
-Acil kaçış kapılarına fosforlu bantlarla belirlenmesi veya yakınına acil ışıklandırma yapılması (üst kısmından),
-İşletme zeminine fosforlu şerit veya bantların kullanılarak çıkışa yönlendirmesi (Bu bant veya şeritler özellikle dumanlı zamanlarda çok faydası olacaktır. Bu şeritlerin duvar diplerine yakın çizilmesi özellikle geniş hacimli fabrika veya depolar için faydalı olacaktır.),
-Acil çıkış kapılarının ön ve arkalarına malzeme veya eşya koyulmaması için işaretlemelerin yapılması,
-Özellikle merdivenli olan bölgelerdeki acil çıkış kapılarının fosfor şerit, aydınlatma sistemleri gibi malzemelerle belirgin hale getirilmesi,
- İşletmede engelli personel varsa bu personelin kaçacağı kapının ölçü ve konumu gözeden geçirilmeli...

şimdilik aklıma gelenler bunlar.

Kolay gelsin
Haldun Seber
 