Bilgilendirme Akü Yanginlari

Konu, 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' kısmında Haldun tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. Haldun

    Haldun TÜİSAG Üyesi



    Merhaba
    Akü malumunuz hayatımızın neredeyse her köşesinde bulundurduğumuz önemli bir malzememiz.
    Cep telefonlarından arabalarımıza kadar bu enerji kaynağımızı işletmemizde, evimizde hatta cebimizde taşımaktayız.
    Malumunuz her zaman olduğu gibi bu malzemelerinde yangın güvenliği bizim için risk olarak karşımıza çıkmakta... Akü yangınları konusunda özellikle işletmelerde kullandığımız akülü araçlarımız, UPS odalarımız, akü dolum odalarımız,...gibi büyük çaplı risk taşıyan yerlerimizdeki yangın olaylarından bahsetmek, dikkati çekmek istiyorum.
    Aküler elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depo eden ve istediğimiz zaman bu enerjiyi kullanmamızı sağlayan araçlar.İçlerinde saf su ve sülfirik asit bulunmaktadır. Akülerin dış yüzeyleri plastikten, iç kısımlarında kurşundan plakalar bulunmakta.
    Özellikle işletmelerde akü dolum alanlarında çıkan yangınlarla karşılaşmaktayız.
    -Buralarda özellikle uygun ortamlarda dolumların yapılmaması,
    -Akülerin özellikle ısı kaynaklarına yakın bırakılmaları yada akü odalarının sıcak alanlara yakın inşaa edilmesi,
    -Akü odalarında düzensizlik sonucu yangın olaylarının başlaması ve akülere yangının sıçraması,
    -Özellikle bu odalardaki kablo ve elektrik hatlarında meydana gelen arızaların yangına sebep olması sonucu yangınların başlaması,
    -Akü dolumu yapılırken çalışanın hataları sonucu yaralanmaların olması, (asit yanıkları)
    -Yanlış şarj cihazlarından çıkan yangınların başlaması ve yayılması,
    -Aküye aşırı yükleme yapılması,
    -Akü odalarında duman detektörlerinin koyulmaması,
    -....
    Akü odalarının yapımında oda seçimi önemli. Kimi işletmeler "-Akü değil mi kenarda bir köşede yer yapalım orada dolduralım ..."mantığı ile düşünülerek odalar oluşturmakta. Ancak Akü dolum alanlarının, bölümlerin, odaların ,..açıkta olması,üstlerinin yüksek tavanlı olması, havalandırılması,...olası bir durumda açığa çıkacak gazın birikmesini engelleyecek alanlarda yapılması gerekmektedir. Yangın anında açığa çıkan gaz yanıcı ve toksik bir gaz. Özellikle akünün içinde bulunan asitin ısıyla karşılaşması sonucu müthiş bir gaz bulutu açığa çıkmakta, eğer akü odanız kapalı ve basık tavanlı bir yerse bu alanda çalışmak, müdahale etmek çok zor olmaktadır.Yangın anında içeriye girmekte sorun yaşanmaktadır.
    Bu odalarla havalandırmaların çalıştırılabilir olması önemli. Özellikle akü etrafındaki plastiğin veya ambalaj kağıtlarının da yangına katılması sonucu yangının büyümesi yangın ısısının artmasına sebep olmaktadır.
    Müdahale;
    -Odaların dış alanlarda açıkta yapılması daha uygun olacaktır.
    -Akülerin soğuk alanları sevdiğini bilmemiz önemli bir bilgi olmalıdır.
    -Yangınlarında suyun direkt değil sis atımı yapılarak gazın sindirilmesi maksadı ile kullanılması gerekmektedir.
    -Direk su atımı aküye yapılmamalıdır.
    -Karbondioksit ve KKT cihazların kullanılması gerekmektedir.
    -Odalarda kullanılacak siprinkler hatlarında suyun kullanılması sakınca oluşturacaktır. Ortama gaz bulutunun yayılmasına, ısının artmasına sebep olacaktır.
    -Özellikle yangın artığı olarak açığa çıkan suyun kanallarda sorun oluşturacağı planlanmalıdır.
    -Müdahale edecek çalışanınıza kesinlikle Temiz Hava Cihazı giydirin...Gaz maskesi değil...
    - Akü odasındaki elektrik kablolarını yanmaz ve alev almaz malzemeden tercih edilmesinin faydası olacaktır.
    -Yangında çıkan, toplana gazın ısı karşısında yanabileceği hesaba katılmalıdır.
    -....

    11-09-20-Bridgwater-030.jpg

    4A2022CB74A1878340AB6EC3DD5FAE41.JPG

    battery_fire_03a20a5f4b0dbb744e80725607bc9935.jpg

    Image003.jpg



     
    erkanersoy, umutgullu, arzu_91 ve 6 kişi daha buna teşekkür etti.
  2. Haldun

    Haldun TÜİSAG Üyesi



    AKÜ ODALARI GÜVENLİĞİ

    Akümülatörler ve bulunduğu yerlerin havalandırılması


    Akümülatörlerin kullanılması gerektiğinde bakım gerektirmeyen veya kuru tip aküler olması zorunludur. Akülerin kapasiteleri, besledikleri tüketicilere işletmenin gereği olan süre kadar yetebilecek şekilde olmalıdır.
    Kuru tip akülerin kullanıldığı yerlerde havalandırma için ek bir önlem alınmasına gerek yoktur ve ayrıca akü odası bulundurulması gerekmez. Mevcut kurşun asit akümülatörlerin ömürleri tamamlandığında yerlerine bakım gerektirmeyen veya kuru tip aküler tesis edilmelidir.
    Kurşun - asitli akümülatör odalarının özellikleri


    -Kurşun - asitli akümülatör odaları kuru havalı, serin, sarsıntısız olmalı ve olabildiğince sıcaklık değişmelerinin etkisinden uzak bulundurulmalıdır.
    -Akümülatörler çok yüksek ya da alçak ortam sıcaklıklarına karşı korunmalıdır.
    -Kurşun - asitli akümülatör odaları olabildiğince don tehlikesinden uzak olmalı, ısıtma gereği duyulmamalıdır.
    -Kurşun - asitli akümülatör odaları hiç bir şekilde açık ateş ya da kızarmış cisimlerle ısıtılmamalıdır.
    -Kurşun - asitli akümülatör birimlerinin birbirinden farklı biçimde ısınmaları da önlenmelidir.
    -Dışarıdan kolayca ulaşılabilen, örneğin insanların gelip geçtiği yollara açık olan akümülatör odalarının pencereleri sık örgülü tel kafes ya da telli camla korunmalıdır.
    -Kurşun - asitli akümülatör odalarında kapılar ve pencereler dışarıya doğru açılmalıdır.
    -Kapılar, pencere çerçeveleri, duvarlar, tavanlar akümülatör yerleştirilen döşeme ve düzlükler elektrolit etkisine karşı dayanıklı olmalıdır.
    -Gerektiğinde bu etkiye karşı koruyucu boyalar kullanılmalıdır.
    -Kurşun - asitli akümülatör odalarındaki elektrik tesisleri için nemli ve benzeri yerlere ilişkin iletken, kablo ve elektrik işletme gereçleri kullanılmalıdır.
    -Bu yerlerde akkor telli lamba ve su geçirmez tip armatür kullanılmalı, kıvılcım yapabilen kollektörlü vantilatörler kullanılmamalıdır.
    -Anahtar, priz vb. gibi işletme sırasında alevlenmeye sebep olabilecek, kıvılcım çıkaran elektrik araçları akümülatör odalarının dışarısına konulmalıdır.
    -Kurşun - asitli akümülatör odalarında amonyak gibi zararlı gazlar bulundurulmamalıdır.
    -Kurşun - asitli akümülatör bataryası için gerekli gereçlerin konacağı bitişik bir bölme olmalı ve burada lavabo bulunmalıdır.
    -Akümülatörlerin bulunduğu yerler tercihen doğal havalandırmanın yeterli olabileceği biçimde yapılmalıdır.
    -Pencere, kapı vb. ile havalandırma için gerekli hava sağlanamazsa, akümülatör tesislerinin büyüklüğüne göre kıvılcım yapmayan vantilatör, havalandırma boruları ya da kanalları vb. gibi yapay havalandırma düzenleri kullanılmalıdır.
    -Bu boru ve kanallar elektrolit etkisine karşı dayanıklı olmalı, duman bacalarına ya da ateşli (ocak, vb.) yerlere açık olmamalıdır.


    [​IMG]

    [​IMG]

    ÖNLEM

    -Kibrit - çakmak dahil ateş yakılmamalıdır,
    -Kıvılcım çıkaracak aletler kullanılmamalıdır,
    -Cep telefonları kapatılmalıdır,
    -Asit ve/veya asitli suyla temas edildiğinde, hemen temas eden uzuvlar temiz su ile yıkanmalıdır,
    -İçeride birikmiş gaz varsa mahal hemen terk edilmelidir,
    -Genel ve özel iş güvenliği tavsiyelerine uyulmalıdır

    [​IMG]



     
    NUROL, erkanersoy, umutgullu ve 8 kişi daha buna teşekkür etti.
  3. Haldun

    Haldun TÜİSAG Üyesi

    -Akü odalarında göz duşu bulunacaktır.
    -Akümülatör bakımlarında lastik eldiven, lastik
    önlük, lastik çizme ve koruyucu gözlük kullanılacaktır.

    HABER
    http://kokpit.aero/lithium-ion-palymer-batarya

    787'deki yangınını araştıran NTSB yanmış batarya fotoğraflarını paylaştı
    Tüm dünyada kamuoyu tarafından meraka takip edilen Boeing 787 uçaklarındaki batarya yangınıyla ilgili bilgiler netleşmeye başlıyor. Uçakların yapılacak kontrollerin tamamlanması için 787'lerin bir gün daha uçmaması kararı alındı.

    Boston Logan Havalimanı'nda yolcular indikten sonra park pozisyonundaki Japan Airlines (JAL) şirketine ait 787'de çıkan yangın konusunda araştırmalarını sürdüren NTSB, kamuoyunu yapılan çalışmalar hakkında bilgilendiriyor. NTSB'nin sitesinde yayınlanan JAL uçağından sökülen yanmış ile standart batarya karşılaştıran fotoğraflar paylaşıldı.


    [​IMG]


     
    erkanersoy, muratbostan, hafizegönen ve 4 kişi daha buna teşekkür etti.
  4. arzu_91

    arzu_91 TÜİSAG Üyesi

    aradığım şeylerdi elinize sağlık :)



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
  5. Ulaş Devrim YURDABAL

    Ulaş Devrim YURDABAL TÜİSAG Üyesi

    Merhabalar,
    Akü Odalarının özellikle AVM'lerdeki temzilik makine ve ekipmanlarının,işletmelerde forkliftlerin şarz olduğu Akü Bölümlerinin kesinlikle patlamadan korunma dökümanı olması gerekmektedir.Akülerin şarz olurken Hidrojen gazı çıkardığını unutmayınız.Hidrojen gazı salınımı içerideki hava çevrim sayısına göre seyreltilmeli ve LEL değerini ortamda kesinlikle görmemelidir.Bu yüzden havalandırma çok önemli bir yerde durmaktadır.Havalandırma Fanları EXPROOF olmalı ve Hidrojen Gazı LEL dedektörü algıladığında devreye girmelidir.Devreye girmeme ihtimali gözetilerek ikinci bir yedek Havalandırma fanı olmalıdır.Havalandırma Fanlarının elektriği şebekeden bağımsız bir hattan beslenmelidir.
    Saygılarımla,

     
    Levent ACAR, erkanersoy, hafizegönen ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
  6. müjdat öz

    müjdat öz TÜİSAG Üyesi

    IMG_4329.JPGIMG_4331.JPGIMG_4335.JPGIMG_4337.JPGIMG_4368.JPGIMG_4370.JPG



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
    muratdurmus bu yazıya teşekkür etti.
  7. müjdat öz

    müjdat öz TÜİSAG Üyesi

    Akü yanmalarına örnek. Bakımı yapılmayan akü her zaman işletme için risktir.

     
  8. muratdurmus

    muratdurmus TÜİSAG Üyesi

    Resimler için çok teşekkürler. Bende gemilerde çalışırken görmüştüm gerçekten büyük risk.

     
  9. NUROL

    NUROL TÜİSAG Üyesi

    Kuru akülerin havalandırma ve ayrı akü odası gerektirmediği konusunu uygulamalarıyla biraz daha açabilir misiniz?

     
  10. müjdat öz

    müjdat öz TÜİSAG Üyesi

    Kuru aküler, kesintisiz güç kaynaklarında kullanılan VRLA AGM (valve-regulated lead-acid) tipi akülerdir. Bu tip aküler şarj ve deşarj olurken diğer akülere oranla çok daha az ve tehlikeli limitlere ulaşmayacak derecede hidrojen gazı çıkarırlar. bu sebeple kapalı alanlarda, dolap içlerinde kullanıma uygundur ve ekstra havalandırmaya ihtiyaç yoktur.

     

    Ekli Dosyalar:

    NUROL bu yazıya teşekkür etti.