Soru Basınçlı Tüplerin Periyodik Kontrolleri

Konu, 'Basınçlı ve Kapalı Kaplarda Emniyet' kısmında murkiv5555 tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. krisografi

    krisografi TÜİSAG Üyesi



    Arkadaşlar tüpler çok fazla sayıda dolup boşalmaktadır ve gelen tüplerin her birinin ayrı ayrı belgelerini mi istememiz gerekiyor?
    Ayrıca tehlikeli sıvı içeren tankların kontrolünü yaptırmak için önerebileceğiniz firma var m? (akredite olması gerekiyor mu? )



     
  2. hknayt

    hknayt TÜİSAG Üyesi



    arkadaşlar elektrikli buhar kazanı ve kompresör için periyodik kontrol raporu lazım elinde olan var mı?



     
  3. REFİKABEYAZADAM

    REFİKABEYAZADAM TÜİSAG Üyesi

    Benim firmamda basınçlı tüpler iki üç güne bir değişiyor ben ne yapabilirim onlara

     
  4. sametorhan

    sametorhan TÜİSAG Üyesi

    allah kerim diyeceksin.



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
  5. REFİKABEYAZADAM

    REFİKABEYAZADAM TÜİSAG Üyesi

    firmada onlar için yapacak bir şey yok yanlış mıyım
    tüp firması getiriyor götürüyor.
    belki kontrol kağıtlarını falan isteyebilirim, tüplerin üzerindeki kapakları olmayanları geri gönderirim birde uygun yer depolama için falan başka var mı yapabileceğim

     
  6. binnur_g

    binnur_g TÜİSAG Üyesi

    merhaba,
    tüplerin üzerinde çakılı halde olan test tarihi,serinumarası ve test yapan firma amblemi sertifikasyon yerine geçer. Bu bilgilerden tüp testinin yapılıp yapılmadığını ve test tarihinin geçip geçmediğini kontrol edebilirsiniz.
    Firmayı kontrol etmek isterseniz de arada bir bir seri numarası gönderip tüp test sertifikası isteyebilirsiniz.

    tehlikeli sıvıların depolandığı tanklar için nasıl bir kontrolden bahsediyorsunuz? Hidrostatik test ise akredite kuruluş birkaç yer bunu yapıyor,makine mühendisleri odası da akredite oldu sanırsam. Bir de Türk Loydu var.

    Bakım,tank üzerindeki hidrostatik valf. vs. değişimleri için de isterseniz firma bilgisi verebilirim.



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
    İsmail HAN ve REFİKABEYAZADAM bu yazıya teşekkür etti.
  7. Murat Erşahinoğlu

    Murat Erşahinoğlu TÜİSAG Üyesi

    Evet doğru katılıyorum. En önemli belge MSDS. ancak burada ekipmanlar yani tüpler söz konusu olduğu için Msds lerde kullanım esnasında tüplerin fiziki koşulları ve tüp içinde bulunan kimyasal gazların kullanım, acil durum vb bilgilere ulaşırsınız. Ekipman peryodik kontrolleri MSDS de bahsedilmez. İçindeki Ürün için 1.numaralı evraktır.

     
  8. Murat Erşahinoğlu

    Murat Erşahinoğlu TÜİSAG Üyesi

    Evet doğru katılıyorum. En önemli belge MSDS. ancak burada ekipmanlar yani tüpler söz konusu olduğu için Msds lerde kullanım esnasında tüplerin fiziki koşulları ve tüp içinde bulunan kimyasal gazların kullanım, acil durum vb bilgilere ulaşırsınız. Ekipman peryodik kontrolleri MSDS de bahsedilmez. İçindeki Ürün için 1.numaralı evraktır.


    Binnur Hanıma katılıyorum, tüp üzerinde numaratörle soğuk damga olması gerekiyor.

    Test yapıldığı tarih/Logo/ Test Bitiş Tarihi Şeklinde yada bazı firmalar ay belirtmeden yapabilir.
    Ay

    Tüp Demetlerinde ise (piyasa adı, sepet,manifold, grup, 9lu,12 li,16 lı veya 20 tüplü) üzerinde seri numara, firma bilgisi , imal ve test tarihleri belirtilmemişse işletmenize sokmayın...


    Yangın Tüpünde ise hidrostatik test 4 yılda bir yapılır. Tüpler mutlaka Pi işaret taşımalıdır.

     
  9. Real

    Real TÜİSAG Üyesi

    5 yıl olan hiçbişey yok. sadece "LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri " 5 yıl


    PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ ve KONTROL PERİYOTLARI


    EKİPMAN ADI

    KONTROL PERİYODU

    (Azami Süre)


    (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)


    PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ


    (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

    Buhar kazanları

    Standartlarda süre belirtilmemişse

    1 Yıl

    TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

    Kalorifer kazanları

    Standartlarda süre belirtilmemişse

    1 Yıl

    TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

    Taşınabilir gaz tüpleri

    (Dikişli, dikişsiz)


    Standartlarda süre belirtilmemişse

    3Yıl

    TS EN 1802,TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 13322, TS EN 14876, TS EN ISO 9809 ve TS EN ISO 16148 standartlarında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

    Taşınabilir asetilen tüpleri

    TS EN 12863 standardında belirtilen sürelerde

    TS EN 12863 standardında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

    Manifoldlu asetilen tüp demetleri

    Standartlarda süre belirtilmemişse

    1 Yıl

    TS EN 12755 ve TS EN 13720 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

    Manifoldlu tüp demetleri

    Standartlarda süre belirtilmemişse

    1 Yıl

    TS EN 13385 ve TS EN 13769 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

    Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü)(1)

    10 Yıl

    TS 55, TS 1445, TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

    Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer altı)(1)

    10 Yıl

    TS EN12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

    Kullanımdaki LPG tüpleri

    Standartlarda süre belirtilmemişse

    1 Yıl

    TS EN 1440:2008+A1:2012, TS EN 14767,

    TS EN 14795, TS EN 14914 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.


    Basınçlı hava tankları(2), (3)

    Standartlarda süre belirtilmemişse

    1 Yıl

    TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

    Kriyojenik tanklar

    TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen sürelerde.

    TS EN 1251-3, TS EN:13458 – 3, TS EN 13530-3 ve TS EN 14197-3, standartlarında belirtilenkriterlere uygun olarak yapılır.


    Tehlikeli sıvıların(4) bulunduğu tank ve depolar

    10 Yıl(5)

    API 620, API 650, API 653, API 2610 standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

    (1)LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.

    (2)Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.

    (3)Kademeli sıkıştırma yapankompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.

    (4) Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.

    (5)Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır.

    (*) Periyodik kontrol süreleri API 510 standardı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri) kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda beş yılı aşmaması gerekir.

    (**)Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.


    EKİPMAN ADI

    KONTROL PERİYODU

    (Azami Süre)


    (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)


    PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ


    (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

    Kaldırma ve/veya iletme araçları(1), (2),(3)

    Standartlarda süre belirtilmemişse

    1 Yıl

    TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

    Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan)(4)

    Standartlarda süre belirtilmemişse

    1 Yıl

    31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81–3, TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır.

    Yürüyen merdiven ve yürüyen bant

    Standartlarda süre belirtilmemişse

    1 Yıl

    TS EN 13015 standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.

    İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift)

    Standartlarda süre belirtilmemişse

    1 Yıl

    TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

    Yapı İskeleleri(5),(6)

    Standartlarda süre belirtilmemişse

    6 Ay

    TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN 12811-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK- II’ nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.

    (1)Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükünen az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

    (2)Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

    (3)Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)

    (4)Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.

    (5) İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.


    (6) İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir.

    (**)Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.




    EKİPMAN ADI

    KONTROL PERİYODU

    (Azami Süre)


    (İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)


    PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ


    (İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

    Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner

    Standartlarda süre belirtilmemişse

    1 Yıl

    21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de Yayınlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği, 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete‘de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile TS EN 60079 standardında belirtilen hususlara göre yapılır.

    Akümülatör, Transformatör

    1 Yıl

    İmalatçının belirleyeceği şartlar kapsamında yapılır.

    Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı

    Standartlarda süre belirtilmemişse

    1 Yıl



    Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır. Ayrıca TS 9811, TS EN 671-3, TS EN 12416-1 + A2, TS EN 12416-2 + A1, TS EN 12845 + A2 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

    Yangın Söndürme cihazı

    TS ISO 11602-2 standardında belirtilen sürelerde

    TS ISO 11602-2 standardında belirtilen kriterlereuygun olarak yapılır.

    Havalandırma ve Klima Tesisatı

    1 Yıl

    Projede belirtilen kriterlere uygun olup olmadığının belirlenmesine yönelik olarak yapılır.

    (**)Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

     
    Erdem Öz ve Murat Elçi bu yazıya teşekkür etti.
  10. krisografi

    krisografi TÜİSAG Üyesi

    arkadaşlar solunum setindeki oksijen tüpü taşınabilir gaz tüpü olarak değerlendirilip yılda 1 kez mi kontrol ettirmek gerek? yoksa basınnşlı olarak değerlendirip 3 yılda bir mi yaptırmam gerek
    ayrıca nereye nasıl bir kontrol yaptırmam gerek bildiğiniz yer var mı acaba?

     
  11. Murat Erşahinoğlu

    Murat Erşahinoğlu TÜİSAG Üyesi

    Arkadaşlar tüm tüpler (TPED) Taşınabilir Basınçlı kaptır. Solunum setiniz sualtı mı, itfaiye setimi yoksa saf oksijen terapimi? Sualtı ve İtfaiye solunum setleri çoğunlukla DOT Amerikan standardına göre yapılmış olup sualtı ekipmanları 1,5 yıl iç muayene ve 3 yıl hidrostatik test gerekmektedir. İtfaiye solunum seti 3 yıl DOT tüpleri için. Normal Oksijen solunum setiniz varsa 2011/04 SGM tebliğine göre 5 yıldır. Normal tüplerin testi için bulunduğunuz şehirde tüp dolum tesislerine yaptırabilirsiniz. Sualtı ve itfaiye ise bizimle irtibata geçebilirsiniz.

     
    krisografi bu yazıya teşekkür etti.
  12. krisografi

    krisografi TÜİSAG Üyesi

    200bar altındaki tüp, temiz hava solunum seti elimizdeki. dolumu itfaiye müdürlüğünde yaptırmaktayım da, testini sormak istemiştim :) teşekkürler

     
  13. Ersin

    Ersin TÜİSAG Üyesi

    Taşınabilir basınçlı gaz tüplerinin ortalama ömrü nedir?Ömürlerini belirten standartlar hangileridir?

     
  14. HDEMİR

    HDEMİR TÜİSAG Üyesi

    Arkadaşlar,

    İş Ekipmanları Kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği bu konuyu biraz genel olarak ele almış
    Kanun ve yönetmelikte belirtildiği gibi TSE, Uluslararası Standartlar, ADR Konvansiyonunu dikkate almamız gerekir.
    Misalen;
    Taşınabilir gaz tüpleri ve kaynakta kullanılan oksijen tüpleri (dikişli, dikişsiz) 3 yılda 1...........
    Manifoldlu tüp demetleri yılda 1....
    Manifoldlu asetilen tüp demetleri yılda 1.......
    Taşınabilir çözünmüş asetilen tüpleri TS EN 12863 ü baz alınız.....
    TS EN 1968 Taşınabilir dikişsiz çelik gaz tüpleri için periyodik muayene ve deney....
    TS EN 1803 Taşınabilir dikişli karbon çeliğinden tüplerin periyodik muayenesi
    TS EN 1802 Taşınabilir dikişsiz alüminyum alaşımlı tüplerin.......
    Hidrojen tüpleri 3 yılda 1
    Asetilen tüpleri 5 yılda 1
    Arfon, azot, helyum.....10 yılda 1
    Eğer bu tüpler TS EN 11169, TS EN 1964-1,2,3 veya TS EN 9089-1,2,3 standartlarında üretilmemiş ve test basınçları 225 bar ise test muayene süreleri 5 yılda 1 dir......

    İyi Çalışmalar

    Hamza DEMİR
    Makine Mühendisi
    İş Ekipmanları Periyodik Kontrol Uzmanı