Hata Bul Elektrik Panosundaki Eksikler Nelerdir?

Konu, 'Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri' kısmında MehmetZengin tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. imsorryimlate

    imsorryimlate TÜİSAG Üyesi



    Merhaba, resmini eklediğim pano için yalıtkan paspasa gerek var mıdır?[​IMG]



     
  2. imsorryimlate

    imsorryimlate TÜİSAG Üyesi



    SDC19786.JPG



     
  3. Ersin

    Ersin TÜİSAG Üyesi

    benimde sorum var ;tekstil boyahanelerinde ortam çok sıcak olduğu için elektrik pano kapıları hafif açık bırakılıyor,kilitlenmiyor.başka ne tür önlem alınabilir ?panonun her iki tarafına geçişi önlemek için bariyer konuluyor(önüne bariye konamadı çünkü önünde çok yakın duran makina var(makina ile elektrik panosu arası mesafe en az ne kadar olmalı?

     
  4. Uzman Ahmet

    Uzman Ahmet TÜİSAG Üyesi

    Ersin Bey,

    Sizin mesafeniz ne kadar var eğer resim ve ölçü olursa belki korumalık için fikir verebiliriz diye düşünüyorum.



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
  5. Ersin

    Ersin TÜİSAG Üyesi

    80-90 cm civarında

     
  6. Uzman Ahmet

    Uzman Ahmet TÜİSAG Üyesi

    Pano kapaklarının açılması ile bu mesafe nekadara düşüyor?



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
  7. Ersin

    Ersin TÜİSAG Üyesi

    tahmini 40 cm

     
  8. Uzman Ahmet

    Uzman Ahmet TÜİSAG Üyesi

    40 cm çok az kalmış işin zor oradan mümkünse geçişi iptal etmek lazım yada makina yer değişikliği artık işin durumuna göre buna sen karar verebilirsin.

     
  9. servet yortumluk

    servet yortumluk TÜİSAG Üyesi

    Arkadaşlar,
    Pano cinsi ne olur ise olsun yalıtkan paspasa ihtiyaç var,
    Kalp pili olanları düşünün en küçük voltajda dahi ölüm riski var,
    3 mm izole paspas 1000 v koruma sağlar,
    Açık kalan bütün panolar toz ve benzeri olumsuzluklara açıktır, toz elektrik ve elektroniğin en büyük düşmanıdır.
    Isınma işine gelince panolara havalandırma veya soğutucu klima takarak pano içindeki sürücülerin ve diğer elektronik malzemelerin ömrü uzatılır, zaman kaybı önlenir.
    Eğer, panolar bir oda içinde toplanabilir ise çözüm olur, biz 5 noktada böyle yaptık, sonuç mükemmel,
    Umarım faydalı olmuştur, kolay gelsin,

     
    gülşah can, uzmancan, serdarpala ve 2 kişi daha buna teşekkür etti.
  10. ANFO797

    ANFO797 TÜİSAG Üyesi

    Yalıtkan paspasa gerek vardır. Sağ pano kapağı tam açılmıyor gibi gözükmekte.

     
    imsorryimlate bu yazıya teşekkür etti.
  11. imsorryimlate

    imsorryimlate TÜİSAG Üyesi

    eklediğim fotoğrafta makinenin güç kablosu pano içine takılmış, tabloyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? yorumlar için teşekkürler.

     

    Ekli Dosyalar:

  12. ANFO797

    ANFO797 TÜİSAG Üyesi

    380 ve 240 V lik çıkışları pano dışına alıp sigortalı istasyon yapılmasınını tavsiye ederim.Pano üzerinde malzeme olmamalı altts yalıtkan olmalı

     
    serdarpala ve imsorryimlate bu yazıya teşekkür etti.
  13. serdarpala

    serdarpala TÜİSAG Üyesi

    açıkta kalan kapak olmayacak. arkadaşlarımızın dediği gibi yalıtkan paspas şart. orası oldukça toz olan biryer. 380 ve 220 dışarı alınacak. kapaklı toz geçirmeyen dişilerden kullanılacak. :) kolay gelsin.

     
    imsorryimlate bu yazıya teşekkür etti.
  14. dnttch

    dnttch TÜİSAG Üyesi

    Aşağıdaki resimdeki elektrik panosu hakkındaki düşünceleriniz ve düzenlenmesi gerekenler nelerdir?SDC10794.JPG

     
  15. serdarpala

    serdarpala TÜİSAG Üyesi

    orası öncelikle devamlı ıslak veya yağlı bilemedim. önce o halledilmeli. o yağ sanıyorum oradan kalkacak. başka yolu yok. yağ yanıcıdır. oradan onu kaldırın. yerleri kuru tutun. sonra pano için paspas kurtarır. kolay gelsin

     
    dnttch bu yazıya teşekkür etti.
  16. dnttch

    dnttch TÜİSAG Üyesi

    pano altındakı bor yagı ve sızınde soyledıgınız gıbı baska bır bolume aktarılması saglanmalı..

     
  17. emreemre

    emreemre TÜİSAG Üyesi

    türkiyede birşey dikkatimi çekti özellikle yağ ile çalışılan ortamlarda nedense taşıntı tavası yok. heryer leş gibi yağ içinde. takdir edersiniz ki bu durum kaygan zemine ve yangın olasılığına yol açıyor.

     
    dnttch ve serdarpala bu yazıya teşekkür etti.
  18. ilker1959

    ilker1959 TÜİSAG Üyesi

    Kaç git oradan. Maaşını da alamazsın zaten.

     
  19. Aslantepe

    Aslantepe TÜİSAG Üyesi

    elektrik panosu kilitli olsa dahi yine de baraların pleksiglas ile kaplatılması zorunlu mu?

     
  20. Ahmet Şükrü ERTEKİN

    Ahmet Şükrü ERTEKİN TÜİSAG Üyesi

    1)Mevcut yağ varili ve varile gelen hortum tertibatı daha uygun bir noktaya kaldırılma.
    2)Zeminle alakalı kurulama işlemi yapılmalı.
    3)Mevcutta bulunan Pano ve Kombinasyona uyarıcı levha asılmalı.
    4)Pano üzerine bakım tarihi ve kim tarafından bakım yapıldığına dair etiket yapıştırılmalı.
    5)Pano altına bakımda kullanılmak için yalıtkan nesne (lastik vb.) konulmalı.
    6)Mümkünatı varsa pano ve kombinasyon yada su gider borusu başka bir noktaya tasınmalı.
    7)Kombinasyon geçiş güzergahı üzerinde olduğu için kırılma veya hasar görme olasılığı çok olup 1.10cm-1.20cm yüksekliğinde başka yere taşınmalı.
    8)Vs......

     
    uzmancan bu yazıya teşekkür etti.