It Odalar Için Güvenlik Talimatları

mervea.

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
13 Mar 2012
Mesajlar
48
Tepki puanı
395
Meslek
Uzman (C)
klima - UPS - kabinet - Elektrik panosu - Cisco Switch - IBM storage server DS3000 - DELL POWEDGE R710 Server - IBM X3653 M3 Server - Isı ve nem ölçer -Patch paneller olduğu bir IT odasına ne gibi bir talimat yazılabilir
 

ahmet_1122

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
15 Eyl 2012
Mesajlar
22
Tepki puanı
5
Meslek
Uzman (C)
bulduğun zaman bana da atarmısın bende arıyorum azda olsa bişeyler yakalayabildim.
 

Zeyni

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
18 Eki 2012
Mesajlar
7
Tepki puanı
2
Meslek
Uzman (C)
takipteyim
 

Ersin

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
14 Şub 2012
Mesajlar
364
Tepki puanı
356
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
server odalarında duman dedektörü ve otomatik yangın söndürme (co2) sistemi olmalıdır.
 

İsmail D

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
7 Mar 2012
Mesajlar
19
Tepki puanı
69
Meslek
Uzman (C)
Merhaba,

Sayın Maydoğan'ın sorusunu tam anlayamamak ile beraber bilgim dahilinde IT odalarında ne gibi güvenlik önlemleri aldırmalıyız anlatmaya çalışayım.

IT odaları,sistem odası , bilgisayar sistemlerini ve iletişim, storage gibi onunla ilişkili bileşenleri barındıran birimdir.

IT odaların alınması gereken güvenlik önlemleri nelerdir?


Oda Zemini
Oda zemini yükseltilmiş taban şeklinde düşünülmeli özellikle kablolama zemin altında yapılacaksa burada oluşturulacak kablo kanallarına ve soğuk hava akışına imkan verecek şekilde bir yükseklikte döşeme yapılmalıdır.

Yangın İhbar ve Söndürme Sistemi

Kontrolünüz dışında çıkabilecek yangın durumuna karşı erken algılayıp söndürme sistemidir. Söndürme işlemi, yaygın kullanılan sıvı ya da toz özellikli madde ile değil, elektronik ortamlar için kullanılan gaz ile gerçekleşmektedir. ( örnek; Argon )

Sensplorer ( İklim algılama, kontrol )
IT Odasına kurmuş olduğunuz iklimleme ünitesinin her hangi bir durumda arıza yapması sonucu sıcaklık artacak, dolayısıyla bilgisayar sistemleri için tehlike arz edecektir.
Sıcaklık
Bağıl nem
Gaz, duman ve hava içindeki partikülleri
Su baskını
UPS, voltaj ve frekans
Şebeke, voltaj ve frekansları ölçümlemek, algılamak ve bilgilendirmektir.

Access kontrol


Yetkisi olmayan kişilerin girişini engellenmelidir.

Genel olarak yangın ve yetkisi olmayan personelin odaya girmesi sonucu elektrik iş kazalarının oluşmasını engellemeliyiz.
 

coskun888

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
11 Ocak 2012
Mesajlar
20
Tepki puanı
8
FM 200 yangın söndürücü bunların manuel boşalanı değil otomatik olması gerekir.

Sıcaklık çok önemlidir. Gerekli sıcaklığın dışarıdan ototmatik ölçülmesi yangın açısından önemlidir.

Tek başına çalışma yapılmamalıdır.

Bu odalarda çıkış yerlerini gösteren acil çıkış levhalarının bulunması önemlidir.

Elektrik konusununda uyarı levhaları,

Gürültü ölçümü ağaer gürültü varsa kulak koruyucularının kullanılması gerekir bunların zorunluluğunu belirten uyarı levhaları konmalıdır.
 

eski

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
27 Ara 2011
Mesajlar
36
Tepki puanı
34
arkadaşlar bu server odalarında sürekli çalışmayla ilgili radyasyona karşı tasma şeklinde bişey takılsa etkili olurmu,ve bu odalarda sürekli bulunmanın zararları nelerdir?
 

hülya ayyıldız

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
1 Kas 2012
Mesajlar
7
Tepki puanı
0
Meslek
Uzman Adayı (C)
arkadaşlar bişey sormak istiyorum.ben,yeni bir c sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak kalite yönetici olduğum ofiste risk analizi yapmaya çalışıorum.ofisimiz bir iş merkezi binasında ve ofiste ayrılan bir odada elektrik panosu mevcut.ancak bu elektrik panosunun olduğu odaya bizimkiler zamanında server koymuşlar.olmuş server odası.hem server odası hem elektrik panosu var.yorumlarınızı bekliyorum.ayrıca resimler ekte.riskleri ben bulup yazdım ama gözden kaçırdığım şeyler var mı merak ediyorum açıkçası.
 

Ekli dosyalar

  • 001.JPG
    001.JPG
    152.9 KB · Görüntüleme: 247
  • 002.JPG
    002.JPG
    146.2 KB · Görüntüleme: 221
  • 008.JPG
    008.JPG
    103.8 KB · Görüntüleme: 210
  • 011.JPG
    011.JPG
    129.3 KB · Görüntüleme: 208
  • 014.JPG
    014.JPG
    136.8 KB · Görüntüleme: 214
  • 010.JPG
    010.JPG
    161.3 KB · Görüntüleme: 215
  • 006.JPG
    006.JPG
    143.2 KB · Görüntüleme: 207
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.