Soru Kaçak Akım Röleleri İlgili Mevzuat

Konu, 'Elektrik İşleri ve Kontrol Yöntemleri' kısmında Cansel tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. Cansel

    Cansel TÜİSAG Üyesi



    Herkese merhabalar,

    Kaçak akım röleleri ile ilgili araştırma yaparken Elektrik Mühendisleri Odası tarafından hazırlanmış güzel bir döküman buldum. Dökümanda
    Kod:
    Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin
    18. Maddesi’nde elektrik ana dağıtım noktalarına yangından
    korumaya yönelik kaçak akım rölesinin (300 mA anma kaçak
    akım değerine sahip kaçak akım rölesi) kullanılması, tali
    dağıtım noktalarına ise hayat korumaya yönelik kaçak akım
    rölesinin (30 mA anma kaçak akım değerine sahip kaçak
    akım rölesi) düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter
    veya otomatik sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulması ve
    tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanması yer
    almaktadır.
    ifadesi var ve pir takım mevzuattan da bahsetmiş (Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin 18. maddesi) fakat bahsi geçen yönetmelikte yukarıda yapıştırdığım 30 mA, 300 mA değerlerinin geçtiği herhangi bir madde göremedim. Bir bilgisi olan var mıdır bu konuda?



     
  2. ebru ebru

    ebru ebru TÜİSAG Üyesi



    Cansel bey 'kaçak akım rölesi', 'artık akım anahtarı' olarak değiştirildi ayrıca insan hayatını korumaya yönelik 30mA, yangın riskine yönelik 300mA Olduğu doğrudur



     
  3. kenan atalar

    kenan atalar TÜİSAG Üyesi

    dışardan bina girişine yangın rolesi 300 ma, bina içine kaçak akım rolesi 30 ma

     
  4. spider

    spider TÜİSAG Üyesi

    Kaçak akım rölesi . Yangın rölesi diye bir şey yok.



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
  5. barisbuyukterzi

    barisbuyukterzi TÜİSAG Üyesi

    İkiside kaçak akım rölesidir, 30 mA seyyar panolar, 300 mA ana panolar için kullanılır.

     
  6. Cansel

    Cansel TÜİSAG Üyesi

    Herkese teşekkür ederim. Fakat orijinal yazımda da görüldüğü üzere 30 mA ve 300 mA kullanılacağı yerleri biliyorum fakat bunun hangi mevzuatın hangi maddesinde yazdığını öğrenmek istiyorum.



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
  7. Burak HEKİM

    Burak HEKİM TÜİSAG Üyesi

    ekteki dosya umarım yeterli olur konunuz hk. iyi çalışmalar.

     

    Ekli Dosyalar:

    uzman.ksaoglu ve erkanersoy bu yazıya teşekkür etti.
  8. Cansel

    Cansel TÜİSAG Üyesi

    Tekrar merhaba arkadaşlar. Ben mi yanlış yönetmeliğe bakıyorum?
    ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ
    Ben 30 mA gibi değerler göremedim ilgili yönetmelikte. Yönetmeliğin madde 18 ini aşağıya yapıştırıyorum:
    Kod:
    Madde l8 - (Değişik fıkra  : RG 25/10/1996- 22798) SAYAÇ VE SİGORTALARIN BÜYÜKLÜĞÜ VE YERLERİNİN BELİRLENMESİ
        Sayaç, kofre ve besleme hattı koruma elemanlarının türü, büyüklüğü  nereye konulacağı, besleme hattının yapıya nereden gireceği proje onayı sırasında işletmece belirlenerek projeye işlenir. Konut dışı tesislerde (hastane, iş merkezi, okul vb.) bunların yeri işletmenin onayı alınmak kaydıyla değiştirilebilir.
        (Değişik fıkra : RG-16/06/2004-25494) Elektrik iç tesislerinde kullanılacak sayaçlar yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine uygun olmalıdır. (Ahır, kümes gibi basit tarım binaları, barakalar, basit köy evleri ve geçici olarak elektrik verilen şantiye, lunapark ve benzeri abonelikler hariç)
        Çok basit tarım binaları, barakalar, basit köy evleri hariç yapı bağlantı kutusuna (ana buat veya kofre) yangın koruma, sayaç kolon devrelerine ise hayat koruma eşikli, düzeneği ile birlikte termik manyetik şalter veya otomatik sigorta (ayrı ayrı veya birlikte) konulmalı ve tüm koruma düzenleri arasında seçicilik sağlanmalıdır. Yapıda tek sayaç varsa, kofre tesis edilemez.
        Bu maddeye aykırı olarak yapılan tesise işletme kesinlikle elektrik vermez.
    


     
    uzman.ksaoglu bu yazıya teşekkür etti.
  9. Cansel

    Cansel TÜİSAG Üyesi

    Yok mu kimsenin bir fikri?

     
  10. Ayal

    Ayal TÜİSAG Üyesi

    Bina ve eklentileri yönetmeliği elektrik tesisatı kısmına ( madde 4 ) bakın. Burada tarifleniyor. ancak rakamsal veri yok. Zaten yeni mevzuat yazım mantığında mümkün olduğunca sayısal veriden kaçış var. Devlet kendini garantiye almaya çalışıyor. Dikkat ederseniz yeni tüm yönetmelikler, eski tüzüklerle kıyaslanınca çok muğlak kalıyor. Git kendin konuyla ilgili standart bul deniyor. Bir şey olursa da kim sana o standardı uygula dedi diyecekler.

     
    Altar VATANSEVER, arzu_91 ve Burcum bu yazıya teşekkür etti.
  11. barisbuyukterzi

    barisbuyukterzi TÜİSAG Üyesi

    Tamda içimden geçenler, elinize sağlık...

     
    arzu_91 bu yazıya teşekkür etti.
  12. 8 - İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı) tesis edilir.

     
  13. Sorgulayan Adam

    Sorgulayan Adam TÜİSAG Üyesi

    Ulusal mevzuatta bu sayısal değerleri bulamadım. Uluslararası kaynakları araştırırken, RCD(residual-current device) sensivity değerlerinin IEC tarafından belirlendiği bilgisine rastladım. İlgili kurumun web sitesinde araştırma yaptım fakat henüz metin olarak istediğim şekilde bir standarta ulaşamadım.

    Aşağıda vereceğim kaynak ElectroTechnical Council of Ireland tarafından yayımlanmış. 5. sayfada "Values of Rated Residual Operating Current" başlığı altında kullanılan akım değerleri yazılmış. Bu değerleri belirleyen kurum ise IEC(International Electrotechnical Commission).
    http://www.etci.ie/docs/ET214.pdf


    Aşağıdaki linkte duyarlık için akım değerleri verilmiş ve uyumlu oldukları IEC standartları işaret edilmiş. IEC 364 standardına ulaşabilirseniz aradığınız akım değerlerinin kaynağını göreceğinizi düşünüyorum.
    http://www.schneider-electric.com/products/ie/en/1600-din-rail-modular-devices/1655-multi-9-modular-devices/1076-vigi-for-c120/

     
    ebru isg bu yazıya teşekkür etti.
  14. Cansel

    Cansel TÜİSAG Üyesi

    Herkese çok teşekkür ederim.

     
  15. Murat Tuzcu

    Murat Tuzcu TÜİSAG Üyesi

  16. bina ve eklentilerinde tali ve ana panolar olarak geçmekte ama asıl olay seçicilik olayı göz önünde bulundurarak tesisi sağlamak

     
    arzu_91 bu yazıya teşekkür etti.
  17. Murat Felekoglu

    Murat Felekoglu TÜİSAG Üyesi

    işyerimize gelen müfettişler "bir kısım tali dağıtım panolarında ve montaj maslarında kaçak akım rölesi mevcut değildir" diye yazdı

    işyeri de direkt masların üzerindeki prizlere bağlayalım yet mi diyor? Siz ne dersiniz?

     
  18. Sevde Şahin

    Sevde Şahin TÜİSAG Üyesi

    Aynen alıp risk değerlendirmeme yazmıştım ama malesef yanlış bilgi

     
  19. rasimgündüz

    rasimgündüz TÜİSAG Üyesi

    İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK

    ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Madde 11 Elektrik tesiatı kısmının 8. maddesinde ;
    8 - İşyerinin ana pano ve tali elektrik panolarında seçicilik ilkesine uygun kaçak akım rölesi (artık akım anahtarı) tesis edilir.

     
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş



Üyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

  1. tali panosu kaçak akım rölesi

    ,