Kaçak Akım Rölesi Hayat Kurtarıyor

Konu, 'Başınıza gelen iş kazaları ve ucuz atlatmalar' kısmında serhat güler tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. serhat güler

    serhat güler TÜİSAG Üyesi



    dün yaşanan olayda 30 mA hayat koruma devresi ile elektrik akımına kapılan bir işçi hayatta kalmıştır. şantiyede bulunan elektrik panolarına kaçak akım rölesini taktırmak için yapmadığımız tartışma (kavga boyutunda) kalmamış bu tartışmaların sonucunda elektrik panolarına kaçak akım rölelerini taktırdık. dün meydana gelen iş kazasında alçıpancı elektrik akımına kapıldı ve kaçak akım rölesi enerjiyi keserek hayat kurtardı. işverende bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu görmüş oldu. sizlerde mutlaka bunun savaşını verin. çok önemli.



     
    Burcum, Real, eda ve 5 kişi daha buna teşekkür etti.
  2. serhat güler

    serhat güler TÜİSAG Üyesi



    kar.jpg



     
  3. serkancaner

    serkancaner TÜİSAG Üyesi

    Serhat bey.bu uygulamanın artısı hicbir zaman tartısılmaz.fakat eksileri nelerdir.niye tartısma oldu.santiye ortamı.en ufak bir degisimde tum elektrik kesiliyor.tum kablo vb sıfır kullansak 1 hafta dayanmıyor.cok ciddi firma bu olaydan sonra roleyi soktu.yagmurlu havalarda is dahada zorlasıyor.bunun onune nasıl geceriz.mesela evime gelen elektrikciye soyledim.yeni yapım binalarda bile bunu tam olarak saglıyamıyoruz dedi.

     
    stoneage bu yazıya teşekkür etti.
  4. serhat güler

    serhat güler TÜİSAG Üyesi

    biliyorsunuz KAR (kaçak akım rölesi) yasal zorunluluk. benden önce denetleme geçirilmiş ve KAR olmadığı raporlanmış bunun üzerine 300 mA KAR takılmış panolara fakat ben başladıktan sonra 30 mA takılmasını istediğim için tartışma ortamı çıktı. sahada 250 adet elektrik panosunun hepsinde kaçak akımlar sürekli atacağı için bu uygulamaya yanaşmadılar. hatta elektrik mühendisi denetleme olmasaydı ben 300 mA KAR kimse taktıramazdı dedi. Neyse sonuç olarak bizim dediğimiz oldu ve işçi hayatta kaldı.
    eksi olarak bakacak olursak en ufak kaçaklarda röle atacak ve enerji kesilecek. Bunun önüne geçilebilmesi için uzatma kablolarının el aletlerinin izolasyonu çok iyi olacak, makinalar fazla zorlanmayacak, ıslak ortamlarda dikkat edilecek vb. bence herşeye rağmen taktırın. işin aksaması sizin probleminiz değil. ama bunun eksikliğinden dolayı kaza olursa başınız ciddi ağrır kimse kurtaramaz sizi. o karşı çıkanlar ortadan kaybolur.



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
    Şahin Hamarat, Real, ATURAN ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
  5. volkan aydemir

    volkan aydemir TÜİSAG Üyesi

    Kaçak akım rölesi kullanımının yasal zorunluluk olduğu hangi yönetmelikte geçiyor acaba.

    Teşekkürler.

     
  6. ilknur_gucluturk

    ilknur_gucluturk TÜİSAG Üyesi

    Yağmurlu havalarda ve Havuz makine dairesinde KAR'ı tutturamıyoruz. Sürekli attığı için devre dışı bırakıyorlar. Ne yapabiliriz ?



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
  7. Burak HEKİM

    Burak HEKİM TÜİSAG Üyesi

    DEMEK KAHRAMAN RÖLE BU :) NE KADAR GÜZEL BİR ÇALIŞMA.

     
  8. hakan.duman

    hakan.duman TÜİSAG Üyesi

    Arkadaşlar şantiyelerde bu rölenin kullanılması gerçekten çok zor, kullanabilen varsa tebrik ederim. Uygulamanın çok zor olacağı şantiyelerde belki 30 mA kaçak akım rölesi yerine 300mA yangın koruma rölesi kullanılabilir, neticede bu iki koruma tedbiri de aynı prensiple çalışmakta. Ayrıca o çarpılan alçıpancı nasıl çarpılmış anlayamadım, kaçak akım rölesi öçyle ani tepki verirki çarpıldığını anlayamazsın bile.! Kazasız günler dilerim.

     
    stoneage bu yazıya teşekkür etti.
  9. eniyiisg

    eniyiisg TÜİSAG Üyesi

    arkadaşlar bu röleleri sadece ana panoya taksak yeterli olur mu? yoksa her panoya taktırmak gerekir mi? bazıları giren ve çıkan akımı denetliyor ana panoda olması yeterli olur diye düşünüyor. bu konuda net bilgileri olanlar bilgilerini paylaşırsa memnun olurum.

     
    stoneage bu yazıya teşekkür etti.
  10. yusuf kalkan

    yusuf kalkan TÜİSAG Üyesi

    çalışma prensibi olarak farketmez ama ana panoda çalıştırmak yani devreyi tutturmak çok daha zordur, hadi devreye aldın diyelim herhangi bir yerden problem çıksa problemin kaynağını bulamazsın ve tekrar devreye alamazsın. buyüzden her panoya ayrı ayrı takılması uygulanabilirliğini artırır.
    ayrıca bu hem yasal zorunluluk, hemde hayat kurtarıcı. kimse istemese bile güvenlik için mutlaka taktırın.
    Yusuf KALKAN
    Teknik Öğretmen
    C Sınıfı İSG Uzmanı

     
    Real, eniyiisg ve stoneage bu yazıya teşekkür etti.
  11. serhat güler

    serhat güler TÜİSAG Üyesi

    Hakan Bey,

    30 mA hayat koruma 300 mA yangın koruma devresidir. 30 yerine 300 mA takarsanız aynı şey değil. 30 mA her panoda bulunmalı 300 mA ise ana panoda bulunmalı. ikiside zorunlu. ben şantiyede taktırdım ve kullanılıyor. alçıpancı 30 mA'lik bir çarpılma yaşadı ve kendindeydi :)

     
    Real, ilknur_gucluturk ve stoneage bu yazıya teşekkür etti.
  12. serhat güler

    serhat güler TÜİSAG Üyesi

    elektrik çarparsa ve 300 mA kaçak akım rölesi panoda takılıysa ve ıslak bir ortamda çarpılırsanız %99,9 ihtimalle ölürsünüz. 30 mA ile 300 mA arasındaki önemli fark budur.

     
    Real, Esat ÜN, ilknur_gucluturk ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
  13. ATURAN

    ATURAN TÜİSAG Üyesi

    İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

    Madde 4 – İşverenin, işyerinde, teknik ilerlemelerin getirdiği daha uygun sağlık şartlarını sağlaması;
    kullanılan makinalarla alet ve edevattan herhangi bir şekilde tehlike gösterenleri veya hammaddelerden zehirli
    veya zararlı olanları, yapılan işin özelliğine ve fennin gereklerine göre bu tehlike ve zararları azaltan alet ve
    edevatla değiştirmesi iş kazalarını önlemek üzere işyerinde alınması ve bulundurulması gerekli tedbir ve araçları
    ve alınacak diğer iş güvenliği tedbirlerini devamlı surette izlemesi esastır.

    Madde 315 – Elektrikli el aletleri üzerinde meydana gelebilecek kaçakların zararlı bir seviyeye
    gelmesinden önce, alete gelen elektrik devresini kesen güvenlik otomatikleri de uygun bir iş güvenliği tedbiri
    olarak kabul edilecektir.
    Topraklamalı aletlerde, topraklama devresindeki kesinti halinde, aletin elektrik devresini kesen bir
    kontaktörün bulunması şekli de geçerli sayılacaktır.


    İnsanları Elektrik Çarpmalarından Korumak İçin Alınacak Önlemler :
    Koruyucu yalıtma
    Üzerinde durulan yerin yalıtılması
    Küçük gerilim kullanılması
    Sıfırlama
    Topraklama
    Bu önlemlere ek olarak, elektrik iç tesisat yönetmeliğinin 25.10.1996 tarih 22798 sayılı son değişikliği ile
    KAÇAK AKIM RÖLESİ (Hayat Koruma) kullanılması zorunludur.





     

    Ekli Dosyalar:

    erkanersoy ve volkan aydemir bu yazıya teşekkür etti.
  14. ATURAN

    ATURAN TÜİSAG Üyesi

    İncelemek isteyen arkadaşlara yönetmeliği veriyorum...

     

    Ekli Dosyalar:

    erkanersoy ve volkan aydemir bu yazıya teşekkür etti.
  15. hakan.duman

    hakan.duman TÜİSAG Üyesi

    Ölüm yorumunu neye göre getirdiniz merak ediyorum doğrusu, 300 mA dediğimizde çok büyük bir değer değildir, çarpılma anında o da atacaktır.

     
  16. serhat güler

    serhat güler TÜİSAG Üyesi

    elektriği ne kadar biliyorsunuz bilmiyorum ama insan hayatı 30 mA'den sonra hayati tehlikeye girmektedir. 300 mA'de elektrik çarpması kişiyi öldürür. Yani röle enerjiyi kesse bile kişi ölmüş olur.
    0.01 mA Akımın hissedilme sınırı

    1-5 mA Elde uyuşma hissi, elde gıdıklanma olur.

    5-15 mA Tutulan cisim henüz bırakılabilir, el ve kolda kramp başlar.

    15-25 mA Tutulan cisim bırakılamaz, kalp etkilenmez.

    25-30 mA Tahammül edilebilen akım şiddeti
    30-80 mA Tansiyon yükselir, kalp düzensiz çalışmaya başlar ve durabilir, teneffüs zorlaşır, genelde şuur yerindedir.

    80-100 mA Kalpte fibrilasyon oluşur, şuur kaybolur.

     
  17. umutyaprak

    umutyaprak TÜİSAG Üyesi

    Topraklama sistemi TNS olan sistemlerde kaçak akım rölesi sadece yemekhane ve duş odalarında bulunma zorunluluğu vardır. Diğer yerlerde zorunluluğu yoktur. O yüzden TNS sistemine geçilmesi faydalı olacaktır.

     
    matadorr_4326 bu yazıya teşekkür etti.
  18. Selçuk Karstarlı

    Selçuk Karstarlı TÜİSAG Üyesi

    Elektirik İç Tesisler Yönetmeliği gereğince kaçak akım koruması ve hata akımı tanımları yapılmıştır. 30 mA ise insanın vücut direnci dolayısı ile seçilen bir değerdir.
    benim çalıştığım fabrikada da bu konu ile ilgili önemli bir sorun var. Tesisatta bulunan hatalar nedeni ile röle devre dışı bırakılmış durumda. Temel neden ise toprak hattı ile nötr hattının izole edilememiş olması. Bu yüzden bütün işletmede (18.000m2) tesisat yenileniyor, zor ve masraflı olmak ile birlikte hayati önem taşıyan konulardır. Kaçak akım koruması yüzünden sürekli akım kesiliyor ise suçu kak rölesinde değil tesisatınızdaki hatalarda arayın.
    İşletmelerde yüksekte çalışma, kaldırma iletme işleri ve elektrik gibi konularda önlemler sıkı tutulursa ölümlü kaza riskinin büyük oranda azalacağı kanısındayım.

     
    mummy41 ve serhat güler bu yazıya teşekkür etti.
  19. H@LUK

    H@LUK TÜİSAG Üyesi

    merhaba, elektirik iç tesislerine fabrikada girer mi ? mevzuatlar açık değil, bir fabrikada bulunan makinelerin hepsinin panosuna kaçak akım rölesi taktırmak istiyorum ama önlerine koyabileceğim yasal dayanak yok gibi.

     
  20. cc76

    cc76 TÜİSAG Üyesi

    merhabalar,
    elektrik ile ilgili biraz yardıma ihtiyacım var. konuyla ilgili bilgisi olan arkadaşlardan destek bekliyorum
    analiz yaptığım işletmelerin çoğu sanayi gerilimi ile çalışıyor. topraklama var mı diye sorunca cevap hep evet oluyor ancak topraklama raporu olmadığı için hangi noktalarda var tespitini yapamıyorum (genelde sadece panoya bağlı tek bir kablo görüyorum) ve topraklama raporu istiyorum. bu raporun alınmasını ve periyodik olarak yenilenmesini zorunlu kılan bir yasal dayanak var mı?
    bina ve işletmelerin çoğu eski ve kaçak akım rölesi bulunmuyor. risk analizi yapıldıktan bina eski bile olsa kaçak akım rölesi takılmasını mecbur tutabilir miyim?
    yönetmelik ve tüzüğe birlikte bakınca hem topraklama hem de kaçak akım rölesi takılması zorunlu oluyor değil mi?
    büyüklükleri 100 m2 ile 2500 m2 arasında çok farklı işletmelerle çalışıyorum, elektrikle ilgili yasal olarak farklılıklar var mı?
    elektrik panosunun değerini analize eklemeli miyim?
    şimdiden teşekkürler

     