Kaçak Akım Rölesi Hayat Kurtarıyor

Konu, 'Başınıza gelen iş kazaları ve ucuz atlatmalar' kısmında serhat güler tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. Umut özkan

    Umut özkan TÜİSAG Üyesi



    Rölenin sürekli atması yanlış hesaptan kaynaklanıyor.
    30/300 mA röle demek 30/300 'un altında ki kaçak akımda rölenin atmaması demek.
    Eğer ki devrede bu değerler aşılırsa röle devreye açar.
    Çözüm için:
    1. Nötr ve toprak iletkenleri birbirinden ayrı olmalı
    2. mümkün olduğu kadar en uç dala 30^luk röle takılmalı. Böylece hangi prizde kaçak var ise sadeve o devre açar. Ana panoya bir tane 300 lük rölenin takılması hata durumunda tüm şebekeyi açarak gereksiz iş gücü kayıplarına yol açar.
    Ayrıca 300'ün altı bir kaçak da ölümlere sebebiyet vereceği için işe yaramaz. 300 'lük röle yangın koruma içindir. İnsan için değil.
    3. Devreden akım çeken makinaların kaçak akımları bilinmeli.
    4. Kabloların izolasyon durumları



     
  2. emine ber

    emine ber TÜİSAG Üyesi



    bunlarda kaçak akım rölesi var mı ben anlayamadım,yardımcı olacak var mı?



     

    Ekli Dosyalar:

  3. hakan.duman

    hakan.duman TÜİSAG Üyesi

    Hayır burada kaçak akım rölesi yok.


     
  4. hakan.duman

    hakan.duman TÜİSAG Üyesi

    [​IMG] Kaçak akım rölesi bu şekilde bir ekipmandır. Bu fotoğraftaki bir fazlı olanı, bunun birde üç fazlı olanı var, o biraz daha geniştir.



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
    Ömer GÜLTEKİN ve emine ber bu yazıya teşekkür etti.
  5. Umut özkan

    Umut özkan TÜİSAG Üyesi

    Bu iç mekandaki sigorta kutusu. genelde röleyi dışarıda sayacın oradaki panoya koyuyorlar. orada olabilir. ayrıca olması da yetmiyor. çalışıp çalışmadığını üzerindeki test butonu ile test etmelisiniz. Ama dikkat, çalışıyorsa tüm elektirik bir anda kesilir.

     
  6. uzmancan

    uzmancan TÜİSAG Üyesi


    EK:
    Hakan bey elinize sağlık ,
    Emine hanıma yönelik,güzel cevabınıza küçük bir ek yapmak istedim.

    Elektrik akım büyüklükleri ve insandaki etkileri;



    q1-10 mA : Karıncalanma hissi,
    q10 mA : Kasılma başlar (kişi iletkene yapışabilir)
    q20-30 mA : Diyafram kasılması (solunum yolu tıkanabilir)
    q70-100 mA : Kalbin titremeye başlaması ve düzensizleşme
    q500 mA : Kalbin durması ve ölüm

    30 mA kaçak akım solunum ve kan dolaşımı için sınır değer olarak kabul edilir.

    İnsan vücudu: 2500 Ω


    İnsan için tehlikesiz akım : 20 mA


    V = I * R = 50 V


    İnsanlar için sınır (tehlikesiz) gerilim : 50 V



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
  7. uzmancan

    uzmancan TÜİSAG Üyesi



    (EK:
    21.Aralık.2013, A Sınıfı, A Kitapçığı ,47.sorudur.)

     
  8. Real

    Real TÜİSAG Üyesi

    Birde ben ekleme yapıyım 220 v da sadece 0,3 sn de ölüm gerçekleşiyor.

     
    uzmancan bu yazıya teşekkür etti.
  9. hakan.duman

    hakan.duman TÜİSAG Üyesi

    Aslında hayat eşikli kaçak akım rölesi daire içi dağıtım panosunda olur, sayaç bölümüne konan ise 300 mA yani yangın koruma eşikli kaçak akım rölesidir.

     
    uzmancan bu yazıya teşekkür etti.
  10. Ömer GÜLTEKİN

    Ömer GÜLTEKİN TÜİSAG Üyesi

    teşekkür ederiz Hakan hocam. :)

     
    uzmancan bu yazıya teşekkür etti.
  11. hakan.duman

    hakan.duman TÜİSAG Üyesi

    Rica ederim Ömer Hocam, kolay gelsin.

     
  12. Umut özkan

    Umut özkan TÜİSAG Üyesi

    Çok haklısınız Hakan Bey. Ana panoda 300 mA yangın koruma rölesi kullanılmalı. ama maalesef bizim mütahit arkadaşlar hep ucuza kaçtıkları için ben çok az gördüm böyle birşey. Genelde 30 mA insan koruma koyuyorlar onlarda ya yanlış bağlanıyor ya da çok dandik bir röle oluyor ve hemen bozuluyor.

     
  13. chemist54

    chemist54 TÜİSAG Üyesi

    merhabalar, kaçak akım rölesi olup olmadığını nasıl anlıyoruz? resimlerdeki elektrik panolarında var mı? 30 ma yazısı yok, yardım rica ederim..

     

    Ekli Dosyalar:

  14. öncelikle toraklamınızı kontrol edin yamurla havada atması toraklamada bir sıkıntı olduğunun alametidir. Eğer sistemde Kaçak akım rölesi tutmuyorsa o bölümü by-pass edin ve o bölümü sağlam bir şekilde koruma toraklaması çekin (yanlız tüm şasenin toraklandığına emin olun) tabiki öncelikle hatanın nerden kaynaklandığını bulmaya çalışın etke KAR ile ilgili yazı ekliyorum ondan da yararlanabilirsiniz

     

    Ekli Dosyalar:

    uzmancan bu yazıya teşekkür etti.
  15. merhaba KAR olup olmadığını panonun içine bakarak anlarsınız genellikle rölenin üzerinde test butonu olur ve 300mA olanlarda direk 300mA; 30 mA olanlarda ise 0.3A yazar ekteki dökümandan yararlanabilirsiniz

     

    Ekli Dosyalar:

  16. Ömer GÜLTEKİN

    Ömer GÜLTEKİN TÜİSAG Üyesi

    dökümanda yer alan Resim-1 hatalı. Sigortaya nötr girişi yapılmaz. ancak koruma rölelelerinde bu şekilde bir bağlantı yapılır. EMO hazırlamış sanırım ama onlarda ne yaptıklarını bilmiyorlar.

     
    uzmancan bu yazıya teşekkür etti.
  17. emalieren

    emalieren TÜİSAG Üyesi

    arkadaşlar kaçak akım rölesinin yasal durumuyla ilgili bir kaç sorum olacaktı.

    1970 yılında yapılan apartmanlarda kaçak akım rölesi olmak zorunda mıdır ? bu eski yapıların yasal mevzuata göre elektrik tesisatındaki eksikliklerinden kim sorumlu olur ?

    teşekkürler,

     
Yüklüyor...