Kimya Sektörü Için Lütfen Yardim

Konu, 'Risk Değerlendirmeleri Hakkında' kısmında mystone tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. mystone

    mystone TÜİSAG Üyesi



    Arkadaşlarım bir iş aldık yanlış bir hamlede bulunmak istemiyorum lütfen yardım edermisiniz?
    30 tonluk 4 adet Kimyasal madde depolanan Yerüstü tankında (Sentetik Tiner ve Geri kazanılmış solvent) Depolayıp satışını yapan firmanın risk analizini yapıyorum..
    Bu tankların standartı nedir veya nelere dikkat etmeliyim?
    Tank üreten firmayla konuştm Tse ve Ce belgesi yok..Kaynakçı sertifikasıda yok Sadece 4 mm lik paslanmaz çelikten imal ederiz dedi...
    Bunlarda olmazsa olmaz armatürler nedir?
    Hangi kaynaklarda vardır..Ts 8991 standartına 32 tl verdim ama ondanda bilgi alamadım..
    Böyle tanklarda kabartılmış levha asılması gerekmezmi bunun gibi bilgiler..
    Doldurma,boşaltma talimatları düşünüyorum tankerler için.....vs
    Başka nelere dikkat etmeliyim..
    Şimdiden Teşekkürler.
    Zehra



     

    Ekli Dosyalar:

  2. Ersin

    Ersin TÜİSAG Üyesi







     

    Ekli Dosyalar:

  3. mystone

    mystone TÜİSAG Üyesi

    Teşekkürler. Serkan Küçük ün tüm makalelerini okudum..Hatta orada yazılan Ts 8991 standartını aldım ama boşuna para ödedim :))

     
  4. murat aytekin

    murat aytekin TÜİSAG Üyesi

    yanıcı parlayıcı hammaddeler var sanırım içlerinde patlamadan korunma dökümanı hazırlanması gereklidir.



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
  5. Ersin

    Ersin TÜİSAG Üyesi

    evet patlamadan korunma dökümanı hazılayıp bu dökümanda alınması gereken önlemler belirtilir

     
  6. NURAY AYGÜN

    NURAY AYGÜN TÜİSAG Üyesi



    Merhabalar Zehra Hanım, ben de kimya fabrikasında patlamadan korunma dökümanı hazırlamaya çalışıyorum. 20 farklı ve büyük tank , kazan, solvent pompaları dolum alanı, varil depoları vs incelenecek bölgelerim var. Sormak istediğim nasıl yaptınız, becerebildiyseniz bir örneğini gönderebilir misiniz? Her tank farklı bir kimyasal içeriyorsa her biri için farklı hesap mı yapacağız ve zone bölgelerini işaretleyeceğiz? Yanyana bu tanklar... Çok teşekkürler



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
    Last edited by a moderator: 19 Ekim 2014
  7. Erdem Öz

    Erdem Öz TÜİSAG Üyesi

    Tanklar için talimatlar ve uyari levhalari ni hazirlamalisin. Paratoner ve topraklama olcumleri yeterliligini kontrol et. Statik elektrik olusumuna sebep olacak etkenleri belirle ve önleme calismalarinda bulun. Patlamadan korunma dokumani hazirla zone bolgelerini belirle ve elektrik ule calisan urunleri duruma gore ex_proof hale getir. Tesiste hazop risk degerlendirmesi yapmalisin.

     
    Ahmet Serhat İçmeli ve NURAY AYGÜN bu yazıya teşekkür etti.