Yangın pompalarının çalışma sırası nasıl olmalıdır. Bununla ilgili standart var mı?

1.Jokey pompa
2.Dizel pompa
3.Elektrikli pompa
 

ismailemrem

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
16 Nis 2012
Mesajlar
19
Tepki puanı
0
Volkan Bey, jokey pompa zaten elektrik motoru ile çalışan bir pompadır. Gücü dizel pompaya göre düşüktür. Onun için sürekli devrede olması gerekmektedir. Olası bir kullanım sırasında tüketimi karşılayamaz ya da elektrik kesilmesinden dolayı devre dışı kalır ise dizel pompa otomatik olarak devreye girer. Dizel pompa her daim çalışmaya hazır beklemeli ara sıra ihtiyaç olmasa bile çalıştırılmalıdır. Bu sayede hem kontrol edilmiş olur hem de akülerin şarjının bitmemesi sağlanmış olur.
 

slhsmsk

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
3 Nis 2013
Mesajlar
19
Tepki puanı
31
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
TS 12845 sprinkler sistem ile standart içerisinde bulabilirsiniz. Ya da NFPA 20...TS17769 bir bakın pompalar ile ilgili. Çalışma sırasına gelince dizel zaten yedektir.!
 