Soru Yangın Alarm Butonları

Konu, 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' kısmında HANDE GÜL tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. HANDE GÜL

    HANDE GÜL TÜİSAG Üyesi



    yangın alarm butonları ve duman dedektörlerinin periyodik kontrolleri nereye yaptırılmalıdır? yangın söndürücü tüplerini aldığımız yer eğer yetkiliyse buraya da yaptırılabilir mi? bu kontroller sırasında ne tür işlemler yapıldığını gören arkadaşlar var mı? bilgileriniz için şimdiden teşekkürler.



     
    Haldun bu yazıya teşekkür etti.
  2. Haldun

    Haldun TÜİSAG Üyesi



    Yetkiliyse yaptırılır.



     
  3. Yahyas

    Yahyas TÜİSAG Üyesi

    hande hanım
    ben 10 yıldır sektördeyim
    algılama sisteminin bakımını kuran firmaya yaptırınçbakımda dedektörlerin temizliği ve yangın seneryosu inceleniyor.bu konuda yeterince bilgi sahibiyim.daha fazla bilgi almak için beni özel numaradan arayabilirsiniz.

     
  4. hgokalp

    hgokalp TÜİSAG Üyesi

    Hande Hanım,
    Yangın algılama sistemi kurma ve servis verme yeterliliğine sahip firmalardan hizmet alabilirsiniz.
    Duman dedektörleri genelde yılda en az 2 defa yetkili firma tarafından içleri sökülerek tozları temizlenir. Temizlenmediği durumda yanlış alarm verme olasılığı her zaman vardır.
    Butonlar için de aynı firma çalışıp çalışmadığını kontrol edebilir.
    Mümkünse iş yeri boşken deneme yapılmasında fayda vardır.
    Yangın tüpleri satan bazı firmalar bu hizmeti verebilir, sormak lazım...
    Kolay gelsin...



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
  5. müh.şahin

    müh.şahin TÜİSAG Üyesi

    merhaba,
    işyerimize duman dedektörlü yangın alarm sistemi taktırmak istiyorum. ihale yoluyla bu işi vereceğiz ve öncelikle şartname hazırlamam gerekiyor. şartname nasıl hazırlanır, alarm sisteminde asgari olarak istemem gereken özellikler nelerdir, yardımcı olabilen var mı?

     
  6. yaşar can

    yaşar can TÜİSAG Üyesi

    bu konuda yardım alabileceğiniz dosyalar:
    doğalgaz şartnamesi ve bununla bağlantılı diğer şartnamelerdir (yangın, yalıtım, elektrik vs. ) kolay gelsin



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
    müh.şahin bu yazıya teşekkür etti.
  7. selin aydın

    selin aydın TÜİSAG Üyesi

    Merhaba;
    Duman algılama dedektörlerinin bulunudruma standardı nedir?
    her kapalı alanda olması gerekir mi?

     
  8. K.Onur

    K.Onur TÜİSAG Üyesi

    Merhaba,
    TSE EN 54 veya TSE EN 54-14 Standartı olması lazım.Saygılarımla.

     
  9. selin aydın

    selin aydın TÜİSAG Üyesi

    Oraya baktım ama her kapalı alan diye bir ibare göremedim.
    Ben o şekilde hatırlıyorum ancak bir türlü bulamadım.

     
  10. K.Onur

    K.Onur TÜİSAG Üyesi

    TS CEN/TS 54
    -
    14 Standardında konu ile ilgili maddeler aşağıdaki gibidir.
    5.3 Binanın korunması gereken bölümleri
    5.3.1 Koruma kapsamı

    5.3.3 Toplam koruma
    Toplam koruma sistemi, bu kılavuzun özel olarak muaf tuttuklarının dışında
    binanın içindeki bütün hacimleri kapsayan bir otomatik yangın algılama sistemidir.

    5.3.4 Bölme koruması

    Bölme koruması sistemi binanın sadece belirli kısımlarını (genellikle en hassas alanları)
    kapsayan bir otomatik yangın algılama sistemidir. Bir bölme k
    oruması sisteminin sınırları,
    yangın bölmesi sınırları olmalıdır. Bu sınırlar içindeki koruma toplam koruma sistemininki
    ile aynı olmalıdır. Bir kısmi koruma sistemi kullanılacaksa, binanın korunacak kısımları
    Madde 5,6’daki dokümantasyonda belirtilmelidir.

    5.3.5 Kaçış yolu koruması
    Sadece kaçış yollarını koruyan bir sistemin insanlara, kaçış yolları duman ve ısı ile
    kapanmadan önce kaçmaları için zamanında yangın alarmı vermesi amaçlanır. Bu tip
    sistemlerin yangının kaynağı olan odada bulunabilecek insanl
    arı koruması
    beklenmemelidir. Bu sistem sadece yangınla doğrudan ilgili olmayanlara bilgi vermek
    amacını taşır. Genel olarak, kaçış yollarına monte edilen duman dedektörlerinin
    insanlara bu yollardan kaçmaları için zamanında yangın alarmı vermesi beklenir.
    Ancak,
    kaçış yollarına bitişik odalardaki bazı yangın durumlarında dumanın yangından dar
    açıklıklar vasıtasıyla (kapı çatlakları gibi)
    kaçarken soğuduğu ve tavana monte edilmiş olan dedektörler çalışmadan önce baş
    hizasında ve altında duman birikmesine se
    bep olduğu görülmüştür. Böyle bir soğuma
    ihtimali varsa kaçış yollarının korunması için bitişik odalara yangın algılayıcıların monte
    edilmesi gerekli olabilir.

    5.3.6 Mahallî koruma
    Mahallî koruma belirli fonksiyonları, özel cihazları ve yüksek riskli alanları korumak için
    kullanılabilir. Mahallî koruma alanının tecrit edilmesi gerekmez, toplam koruma veya
    bölme koruması içinde yer alabilir, fakat genel korumadan daha yüksek bir koruma
    seviyesine sahip olabilir. Mahallî koruma kendi başına korunan alan için
    de başlayan
    yangınlara karşı iyi koruma sağlayabilir, fakat bu alanın dışında başlayan yangınlar için
    koruma etkisi çok azdır veya hiç yoktur.

    5.3.7 Teçhizat koruması
    Teçhizat koruması belirli teçhizatın içinde başlayan yangınlara karşı koruma sağlar.
    Teçhizat koruması sağlayan dedektörler çoğunlukla teçhizat mahfazasının içine
    yerleştirilir ve böylece genel koruma amaçlı detektörlerden daha önce yangını
    algılayabilir. Mahallî korumada olduğu gibi, teçhizat koruması kendi başına korunan alan
    içinde başlayan yangınlara karşı iyi koruma sağlayabilir, fakat bu alanın dışında başlayan
    yangınlar için koruma etkisi çok azdır veya hiç yoktur.

    5.3.8 Korunması gerekmeyen alanlar (Sizin aradığınız kısım bu heralde!)

    Özel şartlar yoksa bazı alanlar yangından korunma gerektirmeyecek kadar düşük yangın ri
    skine sahip alanlar olarak değerlendirilebilir (Madde A.5.3.8). A.5.3.8.Otomatik algılama
    ile korunması gerekmeyen alanlar aşağıdakileri içerebilir:
    a) Yanıcı malzeme veya çöp depolama amacıyla kullanılmamaları kaydıyla banyolar,
    duşlar, yıkanma odaları, tuvaletler,
    b) Döşemelerden, tavanlardan ve duvarlardan geçiş yerlerinde uygun şekilde yangına
    karşı korunmuş olmaları veya yangın tecridine sahip olmaları kaydıyla ve acil durum
    sistemlerine ait kabloları içermemeleri şartıyla (kablonun en az 30 dakika yan
    gına
    dayanması durumu hariç) kesit alanı 2 m2’den az olan düşey şaftlar ve düşey kablo
    kanalları,
    c) Çatısız yükleme sundurmaları,
    d) Brüt hacmi 20 m3’ten az olan havalandırmasız, donmuş gıda depoları.
    Boşlukların (döşeme altı ve tavan üstü boşluklar dâhil
    ) aşağıdaki durumlarda bağımsız dedektörlere sahip olması gerekir:
    e) Boşluktaki yangının boşluk dışındaki dedektörler tarafından algılanmasından önce
    yangının başladığı odadan dışarıya yangının veya dumanın yoğun şekilde yayılması
    ihtimali olması,
    f) Boşluktaki yangının algılanmasından önce acil durum sistemlerine ait kablolara hasar
    verme ihtimalinin olması.
    Aşağıdaki özelliklere sahip boşluklarda bağımsız dedektör olması gerekmez:
    g) Yüksekliği 1 m’den az olan alanlar,
    h) Uzunluğu 10 m’den az olan alanlar,
    i) Genişliği 10 m’den az olan alanlar,
    j) Diğer alanlardan yanmaz malzemelerle tamamen ayrılmış olan alanlar,
    k) Herhangi bir 1 m2’lik kısmında 25 MJ yanıcı malzemeden fazla yangın yükü
    yoğunluğuna sahip olmayan alanlar (Bunun için standardın Ek D tablosundaki değerler
    ya da seçilen kabloların kataloglarındaki MJ/m cinsinden değerleri baz
    alınarak
    hesaplama yapılır),
    l) Acil durum sistemlerine ait kabloların geçmediği alanlar (kablonun en az 30
    dakika
    yangına dayanması durumu hariç).
    Sonuç olarak yangın
    algılama ve alarm sistemi projelendirdiğiniz bina ile ilgili,
    varsa ilgili makam, idare, kullanıcı vb. ile yangın danışmanı ve sigorta
    şirketinden
    koruma kapsamını talep etmeniz gerekmektedir. Koruma kapsamı
    sizlere yazılı
    olarak belirtilmediyse bu durumd
    a risk değerlendirme bilgileri
    ışığında korunması
    gerekmeyen alanlar hariç yangını erken tespit için
    tasarımınıza karar vermeniz
    gerekmektedir. İlgili makam, idare, kullanıcı v.b. ile
    yangın danışmanı ve sigorta
    şirketinden koruma kapsamı proje müellifine
    yazılı
    olarak iletilmemişse ve projenin
    koruma kapsamında bir eksiklik olursa
    doğrudan proje müellifleri sorumlu tutulur.


    Saygılarımla.


     
  11. selin aydın

    selin aydın TÜİSAG Üyesi

    Benim ofis ortamında bir duman dedektörü almam gerekiyor oraya 2 atne yeter o zaman her odaya koymaya gerek yok.

     
  12. K.Onur

    K.Onur TÜİSAG Üyesi

    Selin Hanım Merhaba,
    Bahsi geçen dedektörlerin çeşitleri (duman/ısı/beam vb),hitap ettikleri ortam (ofis/bodrum/üretim alanları), kapsama alanları (ne kadarlık bir alan/hacimdeki tehdidi algılıyabiliyor? ölü noktalar bertaraf ediliyor mu? vb.) bunlar projelendirilmede yapılan ölçümlere ve hesaplamalara göre (m2/m3) dayanılarak yapılmaktadır.Size göre 2 adet yetebilir demekle olmaz. Sonra sıkıntı yaşamayın.Saygılarımla.

     
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş



Üyelerimiz bu sayfayı aşağıdaki aramalarla bulmuştur :

  1. gaz alarm dedektörü periyodik kontrolü

    ,
  2. ACİL ALARM BUTONLARI İSG YÖNETMELİK