Yangın Pompaları

Konu, 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' kısmında volkan aydemir tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. volkan aydemir

    volkan aydemir TÜİSAG Üyesi



    Yangın pompalarının çalışma sırası nasıl olmalıdır. Bununla ilgili standart var mı?

    1.Jokey pompa
    2.Dizel pompa
    3.Elektrikli pompa



     
  2. ismailemrem

    ismailemrem TÜİSAG Üyesi



    Volkan Bey, jokey pompa zaten elektrik motoru ile çalışan bir pompadır. Gücü dizel pompaya göre düşüktür. Onun için sürekli devrede olması gerekmektedir. Olası bir kullanım sırasında tüketimi karşılayamaz ya da elektrik kesilmesinden dolayı devre dışı kalır ise dizel pompa otomatik olarak devreye girer. Dizel pompa her daim çalışmaya hazır beklemeli ara sıra ihtiyaç olmasa bile çalıştırılmalıdır. Bu sayede hem kontrol edilmiş olur hem de akülerin şarjının bitmemesi sağlanmış olur.



     
    volkan aydemir bu yazıya teşekkür etti.
  3. slhsmsk

    slhsmsk TÜİSAG Üyesi

    TS 12845 sprinkler sistem ile standart içerisinde bulabilirsiniz. Ya da NFPA 20...TS17769 bir bakın pompalar ile ilgili. Çalışma sırasına gelince dizel zaten yedektir.!

     
    volkan aydemir bu yazıya teşekkür etti.
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş