Soru Yangın Tüplerinin Yerleşimi - Yangın Dolapları

Konu, 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' kısmında volkan aydemir tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. volkan aydemir

    volkan aydemir TÜİSAG Üyesi



    Yangın tüplerinin yerleşimi için plan hazırlarken binaların yangından korunması hakkında yönetmelik te geçen ilgili maddeler dışında dikkate almamız gereken başka bir yönetmelik var mı acaba?

    Tüp yerleşimi yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyor.

    Yangın dolaplarının ve makara sistemlerinin, hortumların periyodik kontrol süresi ne kadardır.

    Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.



     
  2. Haldun

    Haldun TÜİSAG Üyesi



    Merhaba ( Sorunuzu cevaplamakta geç oldu ancak, faydalı oluruz umudu ile...)
    - Tüp yerleşimi yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyor.
    Her bağımsız bölüm için en az 1 adet
    200 m2 taban alanı için 1 adet uygun tipte 6 kg'lık yangın söndürücü koyulur
    Taşınabilir söndürme tüpleri yerleştirilirken öncelikle işletmenizdeki riskleri değerlendirerek yerleşim yapılmalı.
    Tüpü koyacağınız yer her alandan görüle bilmelidir.
    Tüpün yerinin belli olması için işaretleme yapılmalıdır.
    Köşe, merdiven altı/üstü, kapı arkaları/yanlarına gelen alanlarda işaretleme veya ikinci bir tüp koyarak (ölü bölgelerdeki ) riskler giderilmeli,
    Yerden 90 cm yukarıya asılmalı,
    Yangın söndürme cihazı olan her alandaki personelinize söndürme cihazı eğitimi aldırmanız,
    BYKHY (Madde :99 )
    TS 11749-EN 1866 - TS 862-EN 3 kalite belgeli olacaktır
    Periyodik kontrol ve bakımı TS 11748 standardına göre yapılacak
    -Yangın dolaplarının ve makara sistemlerinin, hortumların periyodik kontrol süresi ne kadardır.
    Yılda bir kez bakım yaptırırsanız yeterli olacaktır.
    Bakım ve kontrolü iyi yapmanız gerekiyor.
    Bir çok işletmelerde bakım yapıldığı söyleniyor ancak hidrantları açılmıyor,
    Hortumları patlak çıkıyor,
    Lansları çalışmıyor/ kaçırıyor,
    Vanaları işlemiyor,....
    Bakım kontrol önemli...

    Haldun SEBER



     
  3. Erkan KOCABACAK

    Erkan KOCABACAK TÜİSAG Üyesi

    merhabalar bu mevzuatta belirtilen 90 cm yükseklik tüpün askı kanca yüksekliğimi? üst yüksekliğimi? yada alt seviye mi acaba biz alt seviyeye göre ayarladık fakat tereddüt yaşıyoruz. üst seviyesi 90 santim olsa daha rahat bir erişim olacak gibi yada baş çarpmaların neden olmamak gibi...

     
  4. Fatihulker

    Fatihulker TÜİSAG Üyesi

    Yangın söndürme cihazının monte edildiği kancanın yerden yüksekliği 90 cm olmalıdır.



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
  5. yusuf.dulda

    yusuf.dulda TÜİSAG Üyesi

    Merhaba, askı kancasını 90 cm yüksekliğe göre ayarlarsanız daha kolay bir ulaşım elde edebilirsiniz. Mevzuat çok açık değil ancak amaç herkesin kolaylıkla alabilmesi.
    Hatta sabah sabah keyfim yerinde biraz daha abartayım.. :D
    TÜİK verilerine göre ortalama Türk Erkeği boy uzunluğu 172,6 cm ve ortalama Türk Kadını boy uzunluğu 161,4 cm. İnsan vücudu altın oranı kuralına göre boy uzunluğuna oranla ergonomik aktif kol yüksekliği "boy/altın oran" hesabından bayanlar için "161,4/1,62=99,6 cm" erkekler için "172,6/1,62=106,5 cm". Herkesin kolaylıkla ulaşabilmesini sağlamak açısından tüpün tutma kolu seviyesinin 99 cm yüksekliğinde olması uygun olacaktır. Askı kancasını 90 cm seviyesine ayarlarsanız yaklaşık değerleri elde edersiniz.

    Umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi çalışmalar :)

     
    canfidan, o.0, hafizegönen ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.