- Katılım
- 12 Nis 2013
- Mesajlar
- 9
- Tepki puanı
- 3
- Medeni hal
- Bekar
- Meslek
- Uzman (A)
TEKNİK KONTROL LİSTESİ
1. Yangın pompası ve hidrofor aynı su deposunu mu kullanıyor?
2. Yangın pompası ve hidrofor aynı kotta mı?
3. Doğalgaz tesisi ve içme suyu şebekesinde ‘Katodik Koruma’ var mı
(Çözüm: Oksidasyon yükseltgenmesinin yaratacağı ‘Pinhole’ tehlikesini önlemek için metalin Anot kısmına Magnezyum elementi ilave edilmelidir.)
4. Jenaratör aktif olarak kullanıldığı her 50 saatte bir yağı değiştirilip kayıt altına alınıyor mu?
5. İşyeri için ‘İSG Yönetim Planı’ ve ‘İç Yönerge’ var mı?
6. İşyerinin makine parkı içeriği ve ‘Yerleşim Planı Envanteri’ İSG birimiyle paylaşılmış mı?
7. Ziyaretçilerle ilgili İSG prosedürü var mı?
8. Kullanılan jenaratörün ürettiği güç(kW), işyerinin ‘Kapasite Raporuna’ uygun olarak seçilmiş mi? (Çözüm: İlgili mevzuat, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği)
9. Makineler üzerinde bakım çizelgesi var mı?
10. Vardiyalı işyerlerinde, gece vardiyaları için hazırlanmış Risk Değerlendirme Raporu ve ‘Acil Durum Planı’ var mı?
11. İşyerinin tehlike sınıfı değişikliği 90 gün içinde ilgili devlet birimlerine bildirilmiş mi?
12. Makinelerin yalıtkan hareketli kısımlarında statik elektrik tehlikesinin dönüşebileceği riskler önlenmiş mi? (Çözüm: statik elektrik fırçası)
13. Vardiyalı çalışan işyerlerinde, işe girişlerde personellere ‘Muvafakatname ‘ tebliğ ediliyor mu? Muvafakatnameden imtina eden personeller var mı?
14. Termin tarihleri geçmiş olan saha raporundaki uygunsuzlukların yaratacağı riskler ikame edilebiliyor mu?
15. İSG planlarında yer alan önleyici tedbirler ile sahadaki imalatlar arasındaki sapmalar tespit edilerek üzerinde termin tarihi ve istenilen tedbire atıf yapılan mevzuatın yer aldığı rapor işverene arz edilyor mu? Yerine getirilmeyen tedbirler*, Tespit Öneri Defterine yazılıyor mu?
*İlgili tedbirlerin ikame edilmemesi halinde oluşabilecek yakın ve hayati tehlikeler İş Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bildiriliyor mu?
16. Doğalgaz tesisi olan işletmelerde ‘Patlamadan Korunma Dökümanı’ hazırlanmış mı?
17. Doğalgaz tesisi ve yanıcı-patlayıcı tüpler, kimyasal maddelerin depolandığı yerlerin etrafındaki tüm metaller statik elektriğin tutuşturucu etkilerini önlemek için topraklanıyor mu? Köpüklü yangın söndürme cihazı ateş hattından uzağa yerleştirilmiş mi?
18. Acil durum ‘Toplanma Noktası’ kişi başı 2m2 olacak şekilde işaretlenmiş mi?
19. İşyerine eklentiler yapılması durumunda kaçış krokisi eklentilere uygun olacak şekilde revize ediliyor mu?
20. Taşeronlarla yapılan ‘Teknik Şartname’ toplantılarına İSG biriminden bir personel iştirak ediyor mu?
21. Koruyuculu ya da koruyucusuz tüm dönel sistemlerde statik elektrik tehlikesi ikame edilmiş mi?
22. Taşeronlar, kullanacakları manuel ya da güç tahrikli tüm araç ve iş ekipmanlarının yer aldığı listeyi İSG birimine teslim etmiş mi?
23. Taşeronlar, yapacakları imalatlar için hazırladıkları Risk Değerlendirme Raporunu İSG birimine teslim etmiş mi?
24. Katı atık kayıtları tutuluyor mu?
25. UN numaralı(tehlikeli yanıcı,patlayıcı) atıklar, ADR(UN numaralı atıkların karayolu ile taşınması) kurallarına uygun olarak taşınıp bertaraf edilme süreci takip edilip kayıt altına alınıyor mu?
26. Yemekhanede bulunan ‘Benmari Tezgahı’ nın gövde topraklaması yapılmış mı?
27. İşletmenin yemekhane mutfağında 100 den fazla kişiye yemek veriliyorsa; Olası bir yangın riskine karşılık otomatik söndürme sistemi tesis edilmiş mi? (Davlumbaz Söndürme Sistemi Yönetmeliği Madde 41)
28. İş ekipmanlarının operasyon noktaları koruyucu altına alınamayacak durumda olduğunda, operasyon noktaları lazer kesici ya da mekanik switch yapılmış mı? (örneğin eski tip radyal matkap vb. makinelerde)
29. İş ekipmanlarının operasyon noktaları lazer kesici ya da mekanik switch kullanılarak önleyici tedbir
30. Kapalı ortamda yapılan çalışmalarda multi-gaz ölçüm cihazı ile oksijen ölçümü yapılıyor mu?
31. Ölçülen oksijen gazı konstrasyonu %19 ile %23 arasında mı? (%19 altı boğulma - %23,5 üzeri yangın riski)
32. İSG saha gözetim turlarına işyeri hekimi iştirak ediyor mu? (işyeri hekimi poliklinik hekiminden farklı olarak endüstriyel işlerde de bilgi sahibi olmalıdır; örneğin argon kaynak gazına maruziyette müdahale yöntemini bilmelidir.)
33. İşletmede Kule vinç(kren), LPG tank ve tesisatları (yer altı ve yer üstü), yürüyen merdivenler ve asılı erişim donanımları varsa, bu iş ekipmanlarının fenni muayenelerini yapan kuruluşun akreditasyon belgesi var mı?
34. İşveren ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi arasında, periyodik kontrol hizmeti gerçekleştirilmeden en geç bir gün önce İSG-KATİP sistemindeki örneğe uygun sözleşme düzenlenerek imza altına alınmış mı?( İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin 7. maddesinin 6. Fıkrası)
35. İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılarak periyodik kontrol raporu düzenlenmiş mi? ( İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin 14/A (1))
36. Şantiye ise; Kullanılan elektrik uzatma kabloları, fişler ve prizler minumum IP44 koruma sınıfında mı?
37. Mobil iskelenin yüksekliği 2,5 – 12metre arasında ise, TS EN 1004 standartını karşılıyor mu?
38. Zincir sapanlar ek olmadan kullanılıyor mu?
39. Zincir sapanla yük kaldırılırken kaldırma açısı 60 dereceyi geçiyor mu?
40. Yüksekte bulunan profil montajları vinç ile, altta bulunanlar ise iskele yardımıyla yapılıyor mu?
1. Yangın pompası ve hidrofor aynı su deposunu mu kullanıyor?
2. Yangın pompası ve hidrofor aynı kotta mı?
3. Doğalgaz tesisi ve içme suyu şebekesinde ‘Katodik Koruma’ var mı
(Çözüm: Oksidasyon yükseltgenmesinin yaratacağı ‘Pinhole’ tehlikesini önlemek için metalin Anot kısmına Magnezyum elementi ilave edilmelidir.)
4. Jenaratör aktif olarak kullanıldığı her 50 saatte bir yağı değiştirilip kayıt altına alınıyor mu?
5. İşyeri için ‘İSG Yönetim Planı’ ve ‘İç Yönerge’ var mı?
6. İşyerinin makine parkı içeriği ve ‘Yerleşim Planı Envanteri’ İSG birimiyle paylaşılmış mı?
7. Ziyaretçilerle ilgili İSG prosedürü var mı?
8. Kullanılan jenaratörün ürettiği güç(kW), işyerinin ‘Kapasite Raporuna’ uygun olarak seçilmiş mi? (Çözüm: İlgili mevzuat, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği)
9. Makineler üzerinde bakım çizelgesi var mı?
10. Vardiyalı işyerlerinde, gece vardiyaları için hazırlanmış Risk Değerlendirme Raporu ve ‘Acil Durum Planı’ var mı?
11. İşyerinin tehlike sınıfı değişikliği 90 gün içinde ilgili devlet birimlerine bildirilmiş mi?
12. Makinelerin yalıtkan hareketli kısımlarında statik elektrik tehlikesinin dönüşebileceği riskler önlenmiş mi? (Çözüm: statik elektrik fırçası)
13. Vardiyalı çalışan işyerlerinde, işe girişlerde personellere ‘Muvafakatname ‘ tebliğ ediliyor mu? Muvafakatnameden imtina eden personeller var mı?
14. Termin tarihleri geçmiş olan saha raporundaki uygunsuzlukların yaratacağı riskler ikame edilebiliyor mu?
15. İSG planlarında yer alan önleyici tedbirler ile sahadaki imalatlar arasındaki sapmalar tespit edilerek üzerinde termin tarihi ve istenilen tedbire atıf yapılan mevzuatın yer aldığı rapor işverene arz edilyor mu? Yerine getirilmeyen tedbirler*, Tespit Öneri Defterine yazılıyor mu?
*İlgili tedbirlerin ikame edilmemesi halinde oluşabilecek yakın ve hayati tehlikeler İş Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne bildiriliyor mu?
16. Doğalgaz tesisi olan işletmelerde ‘Patlamadan Korunma Dökümanı’ hazırlanmış mı?
17. Doğalgaz tesisi ve yanıcı-patlayıcı tüpler, kimyasal maddelerin depolandığı yerlerin etrafındaki tüm metaller statik elektriğin tutuşturucu etkilerini önlemek için topraklanıyor mu? Köpüklü yangın söndürme cihazı ateş hattından uzağa yerleştirilmiş mi?
18. Acil durum ‘Toplanma Noktası’ kişi başı 2m2 olacak şekilde işaretlenmiş mi?
19. İşyerine eklentiler yapılması durumunda kaçış krokisi eklentilere uygun olacak şekilde revize ediliyor mu?
20. Taşeronlarla yapılan ‘Teknik Şartname’ toplantılarına İSG biriminden bir personel iştirak ediyor mu?
21. Koruyuculu ya da koruyucusuz tüm dönel sistemlerde statik elektrik tehlikesi ikame edilmiş mi?
22. Taşeronlar, kullanacakları manuel ya da güç tahrikli tüm araç ve iş ekipmanlarının yer aldığı listeyi İSG birimine teslim etmiş mi?
23. Taşeronlar, yapacakları imalatlar için hazırladıkları Risk Değerlendirme Raporunu İSG birimine teslim etmiş mi?
24. Katı atık kayıtları tutuluyor mu?
25. UN numaralı(tehlikeli yanıcı,patlayıcı) atıklar, ADR(UN numaralı atıkların karayolu ile taşınması) kurallarına uygun olarak taşınıp bertaraf edilme süreci takip edilip kayıt altına alınıyor mu?
26. Yemekhanede bulunan ‘Benmari Tezgahı’ nın gövde topraklaması yapılmış mı?
27. İşletmenin yemekhane mutfağında 100 den fazla kişiye yemek veriliyorsa; Olası bir yangın riskine karşılık otomatik söndürme sistemi tesis edilmiş mi? (Davlumbaz Söndürme Sistemi Yönetmeliği Madde 41)
28. İş ekipmanlarının operasyon noktaları koruyucu altına alınamayacak durumda olduğunda, operasyon noktaları lazer kesici ya da mekanik switch yapılmış mı? (örneğin eski tip radyal matkap vb. makinelerde)
29. İş ekipmanlarının operasyon noktaları lazer kesici ya da mekanik switch kullanılarak önleyici tedbir
30. Kapalı ortamda yapılan çalışmalarda multi-gaz ölçüm cihazı ile oksijen ölçümü yapılıyor mu?
31. Ölçülen oksijen gazı konstrasyonu %19 ile %23 arasında mı? (%19 altı boğulma - %23,5 üzeri yangın riski)
32. İSG saha gözetim turlarına işyeri hekimi iştirak ediyor mu? (işyeri hekimi poliklinik hekiminden farklı olarak endüstriyel işlerde de bilgi sahibi olmalıdır; örneğin argon kaynak gazına maruziyette müdahale yöntemini bilmelidir.)
33. İşletmede Kule vinç(kren), LPG tank ve tesisatları (yer altı ve yer üstü), yürüyen merdivenler ve asılı erişim donanımları varsa, bu iş ekipmanlarının fenni muayenelerini yapan kuruluşun akreditasyon belgesi var mı?
34. İşveren ile periyodik kontrol yapmaya yetkili kişi arasında, periyodik kontrol hizmeti gerçekleştirilmeden en geç bir gün önce İSG-KATİP sistemindeki örneğe uygun sözleşme düzenlenerek imza altına alınmış mı?( İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin 7. maddesinin 6. Fıkrası)
35. İSG-KATİP üzerinden sözleşme yapılarak periyodik kontrol raporu düzenlenmiş mi? ( İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin 14/A (1))
36. Şantiye ise; Kullanılan elektrik uzatma kabloları, fişler ve prizler minumum IP44 koruma sınıfında mı?
37. Mobil iskelenin yüksekliği 2,5 – 12metre arasında ise, TS EN 1004 standartını karşılıyor mu?
38. Zincir sapanlar ek olmadan kullanılıyor mu?
39. Zincir sapanla yük kaldırılırken kaldırma açısı 60 dereceyi geçiyor mu?
40. Yüksekte bulunan profil montajları vinç ile, altta bulunanlar ise iskele yardımıyla yapılıyor mu?