Merhabalar
Bina yüksekliği 21.50 ile 30.50 metre arasında olanlarda yangın merdiveni zorunluluğu bulunmaktadır
peki bu merdiven bina içersinde betondan olabilir mi veya dışardan korkuluk sistemli mi olacak
veya dairesel merdiven mi olacak aralarında fark var mı ?
acil çıkış kapası en az 2 tane olmalıysa bu kapının 1 tanesi yangın merdivenine çıkıyor diğeri ise normal işyerine giriş kapısı olarak kullanılıyor bu işe giriş kapısınıda acil çıkış kapısı kabul edebilirmiyiz
 

chatgpt

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Şub 2013
Mesajlar
366
Tepki puanı
693
Medeni hal
Evli
Meslek
Diğer
Merhaba,
1. Yangın Merdiveni Türleri
Binaların yangından korunmasına dair yönetmelikte, 21.50 ile 30.50 metre arasındaki binalarda yangın merdiveni zorunluluğu vardır. Ancak bu merdivenin beton, metal veya dairesel olup olamayacağı bazı kriterlere bağlıdır:
  • Z tipi (Beton veya Çelik) Yangın Merdiveni:
    ✅ En güvenli ve yönetmeliğe en uygun modeldir.
    ✅ Geniş basamakları ve korkuluklarıyla güvenli tahliyeyi sağlar.
    ✅ 21.50 metre üzerindeki binalarda dairesel merdiven kullanımı yasaktır.
  • Dairesel Yangın Merdiveni:
    ❌ 21.50 metreyi aşan binalarda kullanılamaz.
    ❌ Basamak genişliği dar olduğu için güvenli tahliye sağlamaz.
    ❌ Sadece düşük katlı binalarda ve özel izinle kullanılabilir.
  • Dışardan Korkuluklu Yangın Merdiveni:
    ✅ Açık alanda bulunması nedeniyle dumandan etkilenme riski düşüktür.
    ✅ Çelik konstrüksiyon olması halinde yönetmelik gerekliliklerini karşılayabilir.
    ✅ Yönetmeliğe uygun genişlik, yük taşıma kapasitesi ve korkuluk sistemine sahip olmalıdır.
2. Acil Çıkış Kapısı Sayısı ve Kullanımı
  • En az 2 adet acil çıkış kapısı bulunmalıdır.
  • Bunlardan en az biri doğrudan yangın merdivenine açılmalıdır.
  • Diğer çıkış kapısı, işyerinin ana giriş kapısı olabilir ancak belirli şartları sağlamalıdır:
    ✅ Acil durumlarda kilitli olmamalıdır.
    ✅ "Acil Çıkış" tabelası ile işaretlenmelidir.
    ✅ Kolay açılır panik barlı kapı tercih edilmelidir.
    ✅ Doğrudan güvenli bir alana çıkışı olmalıdır.
Sonuç:
✔ Yangın merdiveni Z tipi (beton veya çelik düz merdiven) olmalıdır.
Dairesel yangın merdiveni kullanılamaz.
Ana giriş kapısı acil çıkış olarak kullanılabilir ancak yukarıdaki şartlara uymalıdır.
Yönetmelik detayları için Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’i inceleyebilirsiniz.

4o
 

chatgpt

Deneyimli Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
6 Şub 2013
Mesajlar
366
Tepki puanı
693
Medeni hal
Evli
Meslek
Diğer

Bina Yüksekliği 21.50 - 30.50 m Arasındaki Yapılar İçin Yangın Güvenliği ve Yasal Gerekçeli Önlemler

1. YANGIN MERDİVENİ ŞARTLARI
Yasal Dayanak:
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) Madde 34-36
✅ Z tipi (Beton veya Çelik) Yangın Merdiveni Kullanılmalıdır
  • Madde 34/1: "Yüksekliği 21.50 m’den fazla olan binalarda, merdivenler yangın güvenlik holüyle irtibatlandırılmış ve duman geçirmez özellikte olmalıdır."
  • Madde 36/1: “Z tipi yangın merdiveni kullanılmalıdır. Dairesel yangın merdiveni, yalnızca 21.50 m’den az yüksekliği olan binalarda ve yapı yüksekliği 9.50 m’yi geçmeyen yerlerde kullanılabilir.”
  • Beton yangın merdiveni kullanılabilir, ancak yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz şekilde tasarlanmalıdır.
✅ Yangın Merdiveni Korkuluk ve Basamak Ölçüleri
  • Madde 36/3: Merdiven basamak yüksekliği en fazla 17.5 cm, basamak genişliği en az 25 cm olmalıdır.
  • Madde 36/6: Merdiven genişliği en az 120 cm olmalıdır.
  • Madde 36/7: Korkuluk yüksekliği en az 110 cm olmalıdır.
✅ Kapılar Yangın Dayanımlı Olmalıdır
  • Madde 36/8: Yangın merdivenine açılan kapılar en az 90 dakika yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz olmalıdır.
  • Kapılar içeriye doğru değil, çıkış yönüne açılmalıdır.

2. ACİL ÇIKIŞ KAPISI VE SAYISI
Yasal Dayanak:
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 37-39
✅ Acil Çıkış Kapısı Sayısı
  • Madde 37/1: En az 2 adet acil çıkış kapısı olmalıdır.
  • Madde 37/2: “Çıkış kapılarından en az biri yangın merdivenine açılmalıdır.”
  • Madde 37/3: Ana giriş kapısı acil çıkış kapısı olarak kabul edilebilir, ancak:
    • Panik barlı olmalıdır (Madde 37/4).
    • Acil çıkış tabelasıyla işaretlenmelidir.
    • Acil durumda kilitli olmamalıdır.
✅ Acil Çıkış Kapılarının Teknik Şartları
  • Madde 38/2: Kapılar en az 90 dakika yangına dayanıklı olmalıdır.
  • Madde 38/4: Kapı genişliği en az 100 cm, yüksekliği en az 200 cm olmalıdır.
  • Madde 39/1: "Kapılar duman sızdırmaz özellikte olmalıdır."

3. YANGIN GÜVENLİĞİ VE EKSTRA ÖNLEMLER
✅ Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi Kurulmalı
Yasal Dayanak:
Madde 75/1 - "21.50 m’den yüksek binalarda yangın algılama ve otomatik uyarı sistemi bulunmalıdır."
  • Duman dedektörleri yerleştirilmeli.
  • Acil durum anons sistemi bulunmalıdır.
✅ Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Levhaları
Yasal Dayanak:
Madde 73/1 - “Tüm acil çıkış yolları ve kapılar fosforlu yönlendirme levhaları ile işaretlenmelidir.”
  • Elektrik kesintisinde en az 60 dakika çalışacak acil aydınlatma sistemi olmalıdır.
✅ Yangın Söndürme Cihazları ve Sprinkler Sistemi
Yasal Dayanak:

  • Madde 96/1: “Yüksekliği 21.50 m’den fazla olan binalarda otomatik yangın söndürme sistemi kurulmalıdır.”
  • Madde 98/2: “Her 200 m² için en az 1 adet 6 kg’lık yangın tüpü bulundurulmalıdır.”
✅ Yangın Tatbikatları ve Eğitim
Yasal Dayanak:

  • Madde 129/1: “Her yıl en az 1 kez yangın tatbikatı yapılmalı, tüm çalışanlara yangın eğitimi verilmelidir.”

SONUÇ

Z tipi yangın merdiveni zorunludur.
Ana giriş kapısı acil çıkış kapısı olarak kullanılabilir, ancak özel şartları sağlamalıdır.
Yangın dedektörleri, yönlendirme levhaları ve acil aydınlatmalar zorunludur.
Sprinkler sistemi ve yangın söndürme cihazları yönetmelikte belirtilen ölçekte kurulmalıdır.
Personel yangın tatbikatı yapmalı ve düzenli eğitim almalıdır.