Bina Yüksekliği 21.50 - 30.50 m Arasındaki Yapılar İçin Yangın Güvenliği ve Yasal Gerekçeli Önlemler
1. YANGIN MERDİVENİ ŞARTLARI
Yasal Dayanak: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) Madde 34-36
Z tipi (Beton veya Çelik) Yangın Merdiveni Kullanılmalıdır
- Madde 34/1: "Yüksekliği 21.50 m’den fazla olan binalarda, merdivenler yangın güvenlik holüyle irtibatlandırılmış ve duman geçirmez özellikte olmalıdır."
- Madde 36/1: “Z tipi yangın merdiveni kullanılmalıdır. Dairesel yangın merdiveni, yalnızca 21.50 m’den az yüksekliği olan binalarda ve yapı yüksekliği 9.50 m’yi geçmeyen yerlerde kullanılabilir.”
- Beton yangın merdiveni kullanılabilir, ancak yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz şekilde tasarlanmalıdır.
Yangın Merdiveni Korkuluk ve Basamak Ölçüleri
- Madde 36/3: Merdiven basamak yüksekliği en fazla 17.5 cm, basamak genişliği en az 25 cm olmalıdır.
- Madde 36/6: Merdiven genişliği en az 120 cm olmalıdır.
- Madde 36/7: Korkuluk yüksekliği en az 110 cm olmalıdır.
Kapılar Yangın Dayanımlı Olmalıdır
- Madde 36/8: Yangın merdivenine açılan kapılar en az 90 dakika yangına dayanıklı ve duman sızdırmaz olmalıdır.
- Kapılar içeriye doğru değil, çıkış yönüne açılmalıdır.
2. ACİL ÇIKIŞ KAPISI VE SAYISI
Yasal Dayanak: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 37-39
Acil Çıkış Kapısı Sayısı
- Madde 37/1: En az 2 adet acil çıkış kapısı olmalıdır.
- Madde 37/2: “Çıkış kapılarından en az biri yangın merdivenine açılmalıdır.”
- Madde 37/3: Ana giriş kapısı acil çıkış kapısı olarak kabul edilebilir, ancak:
- Panik barlı olmalıdır (Madde 37/4).
- Acil çıkış tabelasıyla işaretlenmelidir.
- Acil durumda kilitli olmamalıdır.
Acil Çıkış Kapılarının Teknik Şartları
- Madde 38/2: Kapılar en az 90 dakika yangına dayanıklı olmalıdır.
- Madde 38/4: Kapı genişliği en az 100 cm, yüksekliği en az 200 cm olmalıdır.
- Madde 39/1: "Kapılar duman sızdırmaz özellikte olmalıdır."
3. YANGIN GÜVENLİĞİ VE EKSTRA ÖNLEMLER
Yangın Algılama ve Uyarı Sistemi Kurulmalı
Yasal Dayanak: Madde 75/1 - "21.50 m’den yüksek binalarda
yangın algılama ve otomatik uyarı sistemi bulunmalıdır."
- Duman dedektörleri yerleştirilmeli.
- Acil durum anons sistemi bulunmalıdır.
Acil Aydınlatma ve Yönlendirme Levhaları
Yasal Dayanak: Madde 73/1 - “Tüm acil çıkış yolları ve kapılar
fosforlu yönlendirme levhaları ile işaretlenmelidir.”
- Elektrik kesintisinde en az 60 dakika çalışacak acil aydınlatma sistemi olmalıdır.
Yangın Söndürme Cihazları ve Sprinkler Sistemi
Yasal Dayanak:
- Madde 96/1: “Yüksekliği 21.50 m’den fazla olan binalarda otomatik yangın söndürme sistemi kurulmalıdır.”
- Madde 98/2: “Her 200 m² için en az 1 adet 6 kg’lık yangın tüpü bulundurulmalıdır.”
Yangın Tatbikatları ve Eğitim
Yasal Dayanak:
- Madde 129/1: “Her yıl en az 1 kez yangın tatbikatı yapılmalı, tüm çalışanlara yangın eğitimi verilmelidir.”
SONUÇ
Z tipi yangın merdiveni zorunludur.
Ana giriş kapısı acil çıkış kapısı olarak kullanılabilir, ancak özel şartları sağlamalıdır.
Yangın dedektörleri, yönlendirme levhaları ve acil aydınlatmalar zorunludur.
Sprinkler sistemi ve yangın söndürme cihazları yönetmelikte belirtilen ölçekte kurulmalıdır.
Personel yangın tatbikatı yapmalı ve düzenli eğitim almalıdır.
Bu önlemler,
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri gereği uygulanmalıdır.