Acil Çıkış Levhalarının Asılması Gereken Yerler

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında' kısmında SAYGINEROĞLU tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. SAYGINEROĞLU

    SAYGINEROĞLU TÜİSAG Üyesi



    fabrikada normal çıkış kapılarının üzerine acil çıkış/exit levhaları astırıyorum.Aynı zamanda yüklemenin yapıldığı otomatik kapılar üzerine de bu levhaları astırabilir miyim.Elektrik kesintisi durumunda bu kapılar manuel olarak açılabiliyor.



     
  2. chable

    chable TÜİSAG Üyesi



    Eğer başka bir Acil Çıkış kapısı yaptırma şansınız yok ise bu durum olabilir fakat acil bir durum esnasında yükleme yapılıyor ise kaçış anında yaşanacakları da gözönüne almanı gerekmektedir. Acil çıkış kapısı olarak kullanacağınız yerlerin tüzükteki beliritlen ölçülerde olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.



     
    SAYGINEROĞLU bu yazıya teşekkür etti.
  3. savasci

    savasci TÜİSAG Üyesi

    İlgili yönetmelikleri okursan acil çıkışların döner, otomatik, kızaklı olamayacağını anlarsın. çalışan personelin eli yandı mesela, manuel kapıyı nasıl açacak?

     
    kbr bu yazıya teşekkür etti.
  4. SuİSG

    SuİSG TÜİSAG Üyesi

    Bahsettikleriniz hangi yönetmelikte geçiyor aceba. Alıntı da verebilir misiniz? Tşk...



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
  5. savasci

    savasci TÜİSAG Üyesi

    4. Acil çıkış yolları ve kapıları
    4.1. Acil çıkış yolları ve kapıları doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılacak ve çıkışı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır.
    4.2. Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalışanların işyerini derhal ve güvenli bir şekilde terk etmeleri mümkün olacaktır.
    4.3. Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır.
    4.4. Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacaktır.
    Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmayacaktır.
    Acil çıkış kapıları, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olacaktır.
    4.5. Acil çıkış yolları ve kapıları 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır. İşaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır.
    4.6. Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmayacaktır.
    Acil çıkış yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmayacaktır.
    4.7. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır.

    10 Şubat 2004 Tarihli resmi gazete
    Sayı: 25369

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

    İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik


     
    bulut7987 ve sailor84 bu yazıya teşekkür etti.