Lpg otogaz istasyonlarında alınacak önlemler - 12.09.2010

Konu, 'İSG Formları' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. Kaan SAKA

    Kaan SAKA TÜİSAG Yönetici Admin



    [TABLE="width: 100%"]
    [TR]
    [TD]TS 11939 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)-İkmal İstasyonu-Karayolu Taşıtları İçin-Emniyet Kuralları (Liquefied petroleum gases (LPG) refueling station for automotives- Safety rules) standardına göre LPG İkmal İstasyonlarında alınacak önlemler aşağıda belirtilmiştir. (Yayımlandığı resmi gazete Tarihi ve Sayısı : 09.03.2001/24337 Tebliğ No: ÖSG-2001/13-14)
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]
    - LPG TANKI EMNİYET MESAFELERİ
    LPG ikmal istasyonunda bulunan bir LPG tankının, en yakınındaki diğer bir LPG tankına, bina veya bina gruplarına, komşu arsa sınırına, ana trafik yollarına, karayollarına veya demiryollarına olan emniyet mesafeleri Çizelge 1'de verilmiştir. Bu mesafeler, söz konusu noktaların izdüşümü düzlemindeki mesafelerdir. (TS 11939 ÖSG-2001/13-14 Madde:1.1)

    Çizelge-1: Asgari Tank Emniyet Mesafeleri
    [TABLE="class: style19"]
    [TR]
    [TD]Tank Anma Su
    Kapasitesi (m3)
    [/TD]
    [TD]Yer Altı Tankları(1)
    (m)
    [/TD]
    [TD]Yer Üstü Tankları(2)
    (m)
    [/TD]
    [TD="width: 179"]Tanklar Arası
    Mesafe (m)
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]0,5'den küçük
    [/TD]
    [TD]3
    [/TD]
    [TD="width: 179"]3
    [/TD]
    [TD="width: 179"]0
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]0,5 - 3,0
    [/TD]
    [TD]3
    [/TD]
    [TD="width: 179"]3
    [/TD]
    [TD="width: 179"]1
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]3,1 - 10,0
    [/TD]
    [TD]5
    [/TD]
    [TD="width: 179"]7.5
    [/TD]
    [TD="width: 179"]1
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]10,1 - 40,0
    [/TD]
    [TD]10
    [/TD]
    [TD="width: 179"]15
    [/TD]
    [TD="width: 179"]1.5
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    (1) Yer altı tankları ile ilgili emniyet mesafeleri, emniyet valfinden itibaren ölçülür.
    (2) Yer üstü tankları ile ilgili emniyet mesafeleri, tankın ilgili konuma en yakın uç yüzeyinden itibaren ölçülür.

    - ASGARİ EMNİYET MESAFELERİ:
    LPG ikmal istasyonunda uyulması gereken asgari emniyet mesafeleri Çizelge 2'de verilmiştir.
    (TS 11939 ÖSG-2001/13-14 Madde:1.2)

    Çizelge-2: LPG İkmal istasyonlarında uyulması gereken Asgari Emniyet Mesafeleri
    [TABLE="class: style20"]
    [TR]
    [TD]
    [/TD]
    [TD]Dispenser (m)
    [/TD]
    [TD]Akaryakıt
    Tankı (m)
    [/TD]
    [TD]Bina, Komşu arsa,
    Karayolu (m)

    [/TD]
    [TD]Hastane okul
    cami park (m)
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]LPG Tankı (Yeraltı)
    [/TD]
    [TD]5
    [/TD]
    [TD]5
    [/TD]
    [TD]Çizelge-1
    [/TD]
    [TD]40
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]LPG Tankı (Yerüstü)
    [/TD]
    [TD]7.5
    [/TD]
    [TD]7.5
    [/TD]
    [TD]Çizelge-1
    [/TD]
    [TD]50
    [/TD]
    [/TR]
    [TR]
    [TD]LPG Dispenseri
    [/TD]
    [TD]6 (akaryakıt dispenserine)
    [/TD]
    [TD]5
    [/TD]
    [TD]5
    [/TD]
    [TD]50


    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]
    [/TD]
    [/TR]
    [/TABLE]

    Kaynak : www.bilgit.com



     
Yüklüyor...

Sayfayı Paylaş



Yandex.Metrica