Sulu Yangın Söndürme Sistemi için ve de zorunlu olduğunu söyleyebilmemiz için daha geniş bilgiye ihtiyacımız var.Binanın toplam m2 alanı,yangın yükü,kullanıcı yükü,pik zamanda toplam insan sayısı gibi datalara ihtiyacımız var.lütfen Binaların Yangından Korunması Hakkında ki yönetmeliği inceleyin.Kullandığınız Bina hangi tehlike sınıfına giriyor öğrenin.Üstte verdiğim datalar ışığında değerlendirin.Eminim zorunlu olup olmadığını belirleyeceksiniz.
Kullandığınız Binanın yapı ruhsatı için İtfaiyeden Yangın Emniyet Raporu olması lazım.Bunu almışsanız zaten mevzuat açısından zorunlu değildir.Kaldı ki o emniyet raporunu vermezlerdi.
Mevzuat açısından zorunlu değilse risk değerlendirmesi sonucunda kontrol tebiri olarak gerekli görürseniz yine yaptırabilirsiniz.
Söndürme Sisteminin seçimi açısından evet soğutma yönteminin etkili olduğu sulu söndürme sistemini her tarafın sac olduğu binalarda kullanabilirsiniz.Yangının temas yoluyla , radyant -ışınım yoluyla gelişimini durdurmuş olursunuz.Ancak sulu spirinkler sistemi aktive olduğunda ıslak alarm vanasından akış ve basınç anahtarlarına bağlı bir roleden tetiklenerek elektrik şebekesinin otomatik olarak kesilmesi gerektiğini unutmayınız.
Saygılarımla,