Yangın Sistemleri Hakkında Bilgisi Olan ?

mucahit57.

Aktif Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
16 Mar 2022
Mesajlar
67
Tepki puanı
5
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (C)
Merhabalar
1)yangın hidrant sistemi hangi şartlarda kurulmalı zorunu mu ?
2)yangın tüpü 250 metre karede 6 kg yeterli mi ?
3)elektrik panolarında otomatik söndürme sisteme zorunlu mu yada şartlar neler ? ana panoda mı tali panoda mı
4)yangın merdiveni kaç tane olmalı ?
5)acil çıkış kapısı 1 tane yeterli mi 20 kişi çalışıyorsa
 

gökhan koşar

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
22 Şub 2014
Mesajlar
37
Tepki puanı
39
Medeni hal
Bekar
Meslek
Uzman (B)
1. sorunuz için Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
MADDE 34 –
Aynı Yönetmeliğin 95 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının 5000 m2’den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması mecburîdir.”


2. sorunuz için
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
MADDE 37 -
(2) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık kuru kimyevî tozlu veya eşdeğeri gazlı yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir.

3. sorunuz için emin değilim ama trafonuz var ise yağlı trafolarda otomatik algılama ve buna bağlı söndürme sistemi olması gereklidir. nerede yazdığını hatırlamıyorum ama iş müfettişleri son denetimde olmadığı için bize kusur olarak bildirdi bizde bunu yaptırdık. O denetim esnasında kendileri trafonuz yağlı ise mutlaka olmak zorunda demişlerdi.
 

HASAN YAVAŞ

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
21 Eki 2013
Mesajlar
34
Tepki puanı
40
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (A)
el cevap

1- Oturum alanı 5000 m2 üzerinde hidrent zorunluluğu var. Her 2 hidrant arası 100 m olacak şekilde konulacak.
2- 250m 2 için 1 yangın tüpü yeterli
3- Bina içerisinde bulunan Yağlı trafolarda otomatik yangın algılama ve yangın söndürücü sistem zorunludur.Bina dışına yapılanlarda zorunluluk yok. Diğer panolarda zorunluluk yok.
4- Her bina için 1 yangın merdiveni zorunlu. Fazlası göz çıkarmaz.
5- Acil çıkış kapıları da 01-50 kişi için enaz 1 tane, 50-100 için en az 2 tane, 100-500 için en az 3 tane olacak.

Kaynak Binaların yangından korunması hk yönetmelik, İş yerlerinde acil durumlar yönetmeliği

Saygılar
 

onur çetinkaya

Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
2 Ağu 2018
Mesajlar
7
Tepki puanı
3
Medeni hal
Belirtilmedi
Meslek
Uzman (A)
Yangın merdiveni bir tane zorunlu ama eğer bina iki ucu arasındaki koridor genişliği uzunsa 2. merdiveni hemen yazıyorlar.
 
Üst
!!! Reklam Engelleyici Tespit Edildi !!!

Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !

Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Devredışı bıraktım, siteyi gezmeye devam edebilirim.