Soru Yangın Söndürme Tüpleri

Konu, 'Yangın Emniyeti ve Kontrol Yöntemleri' kısmında Kaan SAKA tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. murkiv5555

    murkiv5555 TÜİSAG Üyesi



    seyyar yangın tüpleri arası uzaklık 25 metre ulaşma mesafesi değilmiydi teşekkürler..



     
  2. Esat ÜN

    Esat ÜN TÜİSAG Üyesi



    levent bey size anladığım kadarı ile teorik değil pratik bilgi lazım
    eğer öyle ise;

    1)adet fiyatı 4-8 tl arası (daha uygun bulursanız bana da haber verin :) ) 12*24 cm fosforlu yangın tüpü levhalarından 100 tane (ihtiyacınıza göre) yaptırtın. her levhada 1,2,3,4,..100 yazmasını söyleyin.
    2) aynı şekilde tüpün üzerine de rakam yapıştırabilmek için 1'den 100'e kadar etiket yaptırın.
    3)tehlike derecesi ve yangın türüne göre;

    katı yangın--köpük
    sıvı yangın-- kkt
    gaz yangını-- co2
    elektronik vb değerli cihaz--halojen

    gerekli yerlere uygun cinsten 4,6,12 kg'lık tüplerden yerleştirin

    araçlara 2kg kkt uygundur.
    4) yerleştirdiğiniz tüplerin yakınına (genelde hemen üstüne) rakamlı fosforlu levhasını takın, tüpün üstüne de numarasını yapıştırın.
    5) yerleştirdiğiniz tüplerin önünün kapanmamasına, kolayca çıkarılıp alınmasına, rahatca görülmesine dikkat edin, üzerinde poşeti olmasın, özellikle AVM'ler tüp kirlenmesi diye poşetini çıkarmaz. Yanlış bir uygulama.
    6) tüpleri mümkün olduğunca asın, asmak mümkün değil ise özel yere koyma aparatı ile* yere koyun.
    *aksi halde yerde soğuk etkisi ile basıncı erken kaybeder. plastik aparatı tüp firmasından temin edebilirsiniz.
    7) Bir mekanda yüksek yangın tehlikesi var ise yanyana birçok tüp koymanızda sakınca yok.özellikle bekçi kulubesi, mola yerleri gibi insanların daha bulunduğu yerlerde yanyana birçok yangın tüpü koyabilirsiniz. Ancak herbirine ayrı bir numara vermeyi unutmayın
    8) acil çıkış kapıları ve kolidorlarına mümkün mertebe yangın tüpü koyun.
    9) acil çıkış kapıları ve kolidorlara ve yangın tehlikesinin çok olduğu yerlere, bir dolap içinde, yangın battaniyesi* gaz maskesi** koyabilirsiniz.
    *yangın battaniyesi: yanan bir insanın üstüne KKT sıkmak yerine yangın battaniyesi ile müdahale etmek için
    **gaz maskesi: yangın anında kaçışı sağlamak ve yangına müdahale edebilmek için gereklidir.
    10) Yangın tüpleri yangın dışında yerlerinden alınmamalı, kapı vb açmak için takoz olarak kullanılmamalı, kullanılan yangın tüpü doluma gönderilmeli. personel kullandığı yangın tüpünü yerine koymak yerine, amirine bildirmeli, bunun için eğitilmeli.
    12)tüpleri 2 haftada bir kontrol etmek yeterli olacaktır. asıl kontrolü 6 ayda bir tüp firması ücretsiz yapacaktır

    devam edecek...



     
  3. Nurdan DAHİ

    Nurdan DAHİ Banned

    En uzak kişiye 25m uzaklıkta olacak, o kişiyi merkez kabul edersek 2 yangın tüpü arası mesafe 50m olur...

     
    ayşe aslan, mjora, ozgur_snmz ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
  4. ckur

    ckur TÜİSAG Üyesi

    Merhaba, Bu bahsetmiş olduğunuz sözleşmeler aşağıdaki standartlarda var. Siz standartları örnek göstererek sözleşme yapmalısınız. Size örnek firma ile yapılmış sözleşme gönderebilirim. e-posta yolu ile atabilirim.
    Kolay gelsin...
    TS 11827 Yangın söndürme cihazları- Satış ve servis hizmetleri için - Genel kurallar
    TS ISO 11602-2 Yangın söndürme tüplerinin periyodik kontrol ve bakımı




    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
    arzu_91 ve leventsert bu yazıya teşekkür etti.
  5. ckur

    ckur TÜİSAG Üyesi

    1) Doluma gönderilen tüpleri mutlaka boş olarak verilmesi gerekiyor. Firma tekrar aynı tozu size doldurdum diyerek satabiliyor.
    2) İçerisindeki tozun kalitesi önemli; içindeki söndürücünün (Örn. MAP Mono Amonyum Fosfat) en az % 90 olmasını istemeniz gerekiyor. Piyasada % 25 oranında satılan tozlar mevcut.
    3) Üzerlerinde hangi toz yazıyor ise o toz konulmalı farklı tozlar ile karışırsa (Örn. Mono Amonyum Fosfat;Sodyum veya Potasyum içerikli tozlarla karıştırılmamalı) karbondioksit gazı açığa çıkartır. Bu da yangın söndürücünüzü zamanla fazla basınçlandırır.
    4) Firma ile yapacağınız sözleşmeyi çok iyi yapmanız gerekir. MSB sayfasında TEKBİM kısmı var orada örnek teknik şartname örnekleri var. Örneklerini indirebilirsiniz.

     
    Sorgulayan Adam, leventsert ve Esat ÜN bu yazıya teşekkür etti.
  6. Esat ÜN

    Esat ÜN TÜİSAG Üyesi

    13)yerleştirdiğiniz tüpleri A4 kağıdına bir form ile yazın. bu form ile 2 hafta da yerlerini ve cinsini bildiğiniz tüpleri kontrol edebilirsiniz.
    14) anlaşmalı olduğunuz veya anlaşacağınız tüp firmasından yangın tatbikatı, eğitim talep edebilirsiniz. veya ifaiyeden de talep edebilirsiniz.
    15)ckur beyin mesajı çok önemli. tüpler mutlaka boş olarak verilmeli. basıncı bitmiş gözüken tüpü, personele kullandırarak, boşaltın, hem eli alışır, hemde tüp boşalmış olur.
    16) levhaları yaptırıp tüpleri yerine koyduktan sonra işletmedeki her bölümün tüpünü kendilerine zimmetleyin. her bölüm kendi tüplerinden sorumlu olacak deyin. böylece tüpler yerlerinden alındığında, basınçları bittiğinde, kaybolduğunda hesap saracağınız birileri olur, sahip çıkarlar.



    TÜİSAG Youtube Kanalına abone olarak bizi desteklemeyi unutmayın !



     
    ayşe aslan, kubilay menteş ve leventsert bu yazıya teşekkür etti.
  7. ozgur_snmz

    ozgur_snmz TÜİSAG Üyesi

    12)tüpleri 2 haftada bir kontrol etmek yeterli olacaktır. asıl kontrolü 6 ayda bir tüp firması ücretsiz yapacaktır

    Arkadaşlar bu noktada bir değişim söz konusu asıl kontrolü firma yeni düzenleme ile birlikte yılda birkez kontrolünü yapacak, dolumu ise 4 yılda bir olarak değiştirildi bilginize.

     
    leventsert bu yazıya teşekkür etti.
  8. Emre DEDE

    Emre DEDE TÜİSAG Üyesi

    Levent bey bende esat beyin yaptığı şekle yakın yapıyorum.
    ayda bir defa kontrollerini yapıyorum ve daha önceden hazırladığım forma (ekte) kaydedip imzalıyorum bunun yanı sıra dosyamda yangın tüplerinin konumlar ve karşılarında onlara verdiğim kodlarda mevcut.

     

    Ekli Dosyalar:

    hurşit, isgeem, akova ve 1 kişi daha buna teşekkür etti.
  9. murkiv5555

    murkiv5555 TÜİSAG Üyesi

    formdaki ibrenin bulunduğu yerden kastınız nedir teşekkürler paylaşım için bu arada...

     
  10. Emre DEDE

    Emre DEDE TÜİSAG Üyesi

    cihaz.jpg
    aslına bakarsan ibre kırmızıya geldiğinde zaten tüpteki basınçta sıkıntı var demektir ama şirket bu tup dolu basınç göstergesi arızalı diyebilir siz yinede bir an önce tamir ettirmeye çalışın bu sıralarda tatbikat yapacağız onuda sizlerle paylaşacağım.

     
    leventsert ve murkiv5555 bu yazıya teşekkür etti.
  11. Orkun ULU

    Orkun ULU TÜİSAG Üyesi

    o
    en uzak kışının ulaşma uzaklığı değilmiydi

     
  12. volkansefer

    volkansefer TÜİSAG Üyesi

    Tüzük yönetmeliğe göre daha üstün, tüzüğün dediği olur

     
  13. mehmet52

    mehmet52 TÜİSAG Üyesi

    Arkadaşlar Herkese Günaydın

    Çalışmakta olduğum iş yerinde bulunan yangın tüplerinin kontrolünü yapmak istiyorum. Şöyle ki yangın tüplerinin periyodik kontrolleri, doğru yerde doğru yangın tüpü, yerden yüksekliği....vs gibi. Bu konuyla ilgili mevzuat, bilinmesi gereken kritik noktalar, standartlar ve buna benzer şeyleri paylaşabilir misiniz?

    Mevzuatı açıp tek tek okumaktansa burdan yardım alabilirim diye düşündüm.

    Şimdiden teşekkürler

    Saygılarımla

     
  14. Okan67

    Okan67 TÜİSAG Üyesi

    Yangınla ilgili çok konu var ama aklıma gelenler şimdilik;

    1. Yangın tüplerinin basınçları her ay kontrol edilmeli. Yeşil bölgede olmalıdır.
    2. Yangın tüpleri yerden 90 cm yukarıda duvara asılmalıdır.
    3. Çalışanlara Yangınla Mücadele Eğitimi vermek mecburidir.
    4. Yangın söndürme tüpleri ve motopomplar 6 ayda bir kontrol edilmelidir.
    5. Yangın Alarm ve Tahliye Tatbikatları 6 ayda bir yapılmalıdır
    6. Yangın musluklarında yeterli miktarda basınç olmalıdır
    7. Yangın konusunda ekipler olmalıdır
    8. Jeneratör odası yangına en az 90 dakika dayanacak şekilde olmalıdır
    9.


    Daha pek çok konu var...

     
    erkanersoy bu yazıya teşekkür etti.
  15. HüseyinK

    HüseyinK TÜİSAG Üyesi

    Yangın tüplerinin kontrolu için kendimce yapılması gerekenler;

    1- Yangın tüplerinin yerden yüksekliği en az 90 cm olmalı..
    2-Elektrik işlerinin yapıldığı yerde su veya su bazlı köpük yangın tüpü kullanılmamalı..
    3-İdari binada bilgisayarlı cihazların çok kullanıldığı yerde KKT yangın tüpü kullanılmamalı..
    4-Diğer bütün yerlerde genel olarak köpük veya kkt yangın tüpü kullanılabilir..
    5-Kontrolü yaparken tüpün göstergesindeki ibrenin solda olup olmamasına dikkat edin..Solda olursa o tüp kullanılmamış olsa dahi özelliğini yitirmiş demektir..
    6-Piminin çekilmiş çekilmemiş olduğuna dikkat edin
    7-Tüpün darbe yemiş yememiş olduğuna dikkat edin..
    8-TSE 862ÊN-3 belgesi standartı olmasına dikkat edin..
    9-Yangın tüpü firmanızı iyi seçin derim.. Bazı firmalar gereksiz tozlarla doldurabiliyor tüpü..(mermer tozu, kireç tozu, çimento tozu vb.)
    10- Tüplerinizi her şekilde tartarak alın derim.. Mesela 12 kglık tüp için normalde 16 kg falan gelmesi lazım..
    11- Hortum uçlarını dikkatli seçin..Kimi hortum uçları direkt çıkışlı oluyor,kimisi tazikli çıkmasını sağlayacak aparatlı oluyor..Ben aparatlı istemiştim..
    12- 12 kglık tüp 15 saniyede boşalır,6kg tüp 6-7 saniyede boşalır..Buna dikkat edin..Eğer daha erken boşalıyorsa tüpün söndürücüsü az demektir..
    13- 25m'de bir yangın tüpü olmalı.. ( Yanlış olabilirim ama hatırladığım 25mde bir idi)


    Aklımdakiler bunlar,aklıma gelirse eklerim..

     
    karbon, ozatanamik, erkanersoy ve 4 kişi daha buna teşekkür etti.
  16. bünyamin yavuz

    bünyamin yavuz TÜİSAG Üyesi

    arkadaşlar yangın tüpleri 90 cm konusunda en az 90 cm yüksekliğinde olacak değilde 90 cm yüksekliği aşmayacak şekilde asılmalıdır diye biliyorum zaten yerden yükseklği en az 90 cm olacak ifadeside mandıksız olur, o zamn 2 metre yüksekliğe yangın tüpü asılır yangın olunca tüpü almak için uğraş dur:)

     
    murat_sahin29, seramikci, chemistanbul ve 3 kişi daha buna teşekkür etti.
  17. Okan67

    Okan67 TÜİSAG Üyesi

    Ayrıca, yangın tüplerinin konulduğu duvarda yangın tüpü olduğunu belirtir levha da olmalı. Yangın tüplerinin içindeki malzeme için son kullanma tarihi kontrol edilmeli. Ortalama her 150-200 metre karede bir 6 kg'lık yangın söndürme tüpü olmalı. Kompresör gibi aletleri yanında da yangın tüpü olmalı.

     
    Hüseyin KOÇ bu yazıya teşekkür etti.
  18. Berkay Hasan Yalçın

    Berkay Hasan Yalçın TÜİSAG Üyesi

    Slm. Yuksekligi en fazla 90 cm sanirim daha uygun olur.

     
  19. melikenas

    melikenas TÜİSAG Üyesi

    6 ayda bir periyodik kontrol gerekli ama üzerine her tüp içinküçük bir form çıkartarak her ay kendin gözlemleyip, üzerine her kontrol sonrası her ay için imza atabilirisn, burda dikkaet edecepğin kriterler;

    · Ezik, çatlak, çizilme gibi hususlar
    · Manometre göstergesinin uygun aralıkta olması
    · Püskürtme ucu ile hortumun sağlam olması
    · Emniyet pimi uygunluğu
    · Periyodik kontrol (6 aylık) etiketi, kontrol tarihi ve dolum ve tarihi kontrolü
    · Uygun numaralı tüpün yerinde olması

    bu maddeler yangın söndürücü tüp kont prosedürü gibi hazırlayıp ekleyebilirisn ben böyle bir uygulama yapıyorum. öneririm,
    buna ilave olarak yangın söndürücülerin bulunduğu bütün kolonları en üst seviyesinden yukarıya bakılıdıgında rahatca görülebilmesi için yaklasık 50-50 cm kırmızı boya ile boyattım, lokasyonlara rahtaca ulaşılabilmesi için.

     
    erkanersoy ve Onur Gül bu yazıya teşekkür etti.
  20. mehmet52

    mehmet52 TÜİSAG Üyesi

    Arkadaşlar yangın tüplerinin 6 aylık kontrolü kim tarafından yapılmalıdır acaba?

     
Yüklüyor...