Yapı işlerinde elektrik topraklamaları

Konu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında' kısmında gap2004 tarafından paylaşıldı.

Sayfayı Paylaş

  1. gap2004

    gap2004 TÜİSAG Üyesi



    şantiyede kullandığımız demir kesme , demir bükme ve yatay daire testerelerin topraklama kablolarının kesiti ne olmalıdır ?



     
  2. Funda Gürsoy Özkocacık

    Funda Gürsoy Özkocacık TÜİSAG Üyesi



    Akıma göre belirleniyordu diye hatırlıyorum. elektirkçilerden yardım alın



     
  3. MehmetZengin

    MehmetZengin TÜİSAG Üyesi

    Elektrik taşıyan faz kablolarının kesiti ne ise o olmalı. Ama genelde 10luk bakır kablo alıp takarlar :( . 2faz 1nötr 1toprak veya 3faz 1nötr 1toprak ne olursa olsun kesitleri eşit olmalı. Bunu bizim elektrik mühendisi bu şekilde söyledi. Ama ne yapalım işveren almıyor bizde 10luk bakır kablo kullanmak zorunda kalıyoruz demişti. Umarım açıklayıcı olmuştur.

     
    Cem AKBULAK bu yazıya teşekkür etti.
  4. e_m_r_e_m_x

    e_m_r_e_m_x TÜİSAG Üyesi

    Cihazın gücü ne ise ona göre akım taşıma kapasitesine göre kablo seçilir.Seçilen kablo cihaza göre ya tek faz+Nötr+Toprak aynı kesitli ya da cihaza göre 3Faz+Toprak bazen de 3faz+nötr +toprak hattı olur.Hepsinin kesitleri %90 aynıdır. Faz kablosuyla aynı olmalı yani kısaca:)