Jeneratör için yakıt taşma havuzu yapılmalı gürültü üçün önlem alınmalıdır.Konu ile alakalı bir olay paylaşayım bende;
Geçen yıldan böyle bir iş kazası meydana gelmiş çalıştığım yerde. İşçiler gece uyurken elektrik kesilip jeneratör devreye giriyor. Jeneratör ile koğuş arasında duvar var, duvarda da jeneratörün olduğu kısıma açılan baca deliği. Soba borusu takılı ama borunun kenarlardan egzoz gazı içeriye sızıyor ve işçiler ölümden dönüyor. Bir tanesinde hala etkileri devam ediyor, kalıcı hasar var. Bu yıl aynı yerde çalışma başlayacak, jeneratörü dışarı aldılar ve koğuşa havalandırma yapılıyor.
ÖNERİ-CEVAP:Jeneratör egsoz bacası dışarı çıkarılacak, kapısı dışarı açılacak, kapısı içerdeki havayı dışarı aktaracak şekilde dizayn edilecek, Yangın söndürücü bulundurulacak, özellikle jeneratöre sıvı teması olmayacak,
ÖNERİ-CEVAP:
-Jeneratör ve kompresör odasına yapılabilecekler;
a)Periyodik kontrol-Basınç testi-Bakım-Arıza bilgi defteri ve sorumlu,yetkili kontrol tablosu.
b)Gürültü ölçüm raporu,duvar ve çatı malzemesine göre yalıtım yapılması.
c)Kapısı mutlaka kilitli olmalı,anahtar sorumlusunda ve yedeği de Güvenlik ünitesindeki personelin erişiminde olmalı.
d)Yetkililerden başkasının girmeyeceğine ve buranın Jeneratör ve Kompresör dairesi olduğuna dair Tanıtım levha ve işaretlemelerinin yapılması .
e)Kumanda panolarının önüne birer elektrik yalıtım paspası konulabilir.
f)Var ise;Yangın söndürme sistemine giden münferit elektrik besleme şalterinin belirginleştirilmesi,
yok ise; yapılması,devreye alınma ve diğer şalterlerin devreden çıkarılma talimatı asılabilir.
g)KKD ikaz levhası ve odanın girişine yakın bir noktaya,KKD ,ilkyardım ve gerekli donanım dolabı.
h)Jeneratör ve İçten yanmalı ise (kompresöre de ,önümüz kış)Antifriz konulmuştur...(- 30 ...0C..v.b).
ı)Kompresör ve Jeneratör arasına uygun mesafe ve tel örgü tel gibi basit bir ara bölme yapılabilir.
i)Ankraj (Zemine tespit)noktaları Kauçuk esaslı Titreşim(Gürültü engelleyici tarzda dizayn edilebilir.
j)Odanın zemini kolay temizlenebilir ve kaymaz malzemeden yapılabilir.
k)Arıza-Emniyet -ikaz -alarm için, sesli ve ışıklı sistem yapılabilir.
l)Jeneratörün yakıt ikmalinin çizelge ve sorumlu personel listesi ile takibi yapılabilir.
m)jeneratör çıkış gücüne uygun ,elektrikçi belgeli ve eğitimli personelin görevlendirilmesi sağlanmalıdır.
n)Kompresörün yetkilisinin de yeterli eğitiml ve belgeli olması sağlanmalıdır.
0)ÇED yönetmeliklerine uygun çalışmayı temin edici talimatlar bulundurulabilir.
İyi çalışmalar.
benim bildiğim elektronik devrelerin çok olduğu daha çok kontrol odaları,otomasyon sistem kontrol merkezleri gibi... karbondioksit kullanılır hem elektiği iletmez hemde -78 /80 santigrat sıcaklık ile soğutarak ikincil söndürme işlemi yapar ,değerli elekronik cihazlar için elzemdir ama ,büyük eletrik panaosun da olsa da olur ,olmasa da olur .çok fiyat farkı yoksa CO2 olsun yoksa KKT ile olsun ..işvereni de düşünmek gerekir
Arkadaşlar merhaba, yukarıda yazılı olan bilgileri okudum. eklediğim fotoğraflar aslında kendi firmama ait değil. Fakat personellerimi ve işyerimi etkileyebilecek bir alan. Bu alanda firmama ait personeller 7/24 bulunmaktadır. Ve ben bu firmaya bir yazı yazıyorum. Yazıma fotoğrafları ekleyip aşağıda yer alan maddeleri yazıyorum. Sizce uygun mudur? Fotoğraflara ek olarak eklemem gereken maddeler de var mıdır? Ya da yazdıklarımda bir eksiklik hata var mıdır?
Tehlike 1:
Jeneratör kapılarınızın kilitli olmadığı görülmüştür. Jeneratör kapılarınızın kilitli olacak konuma getirilmesi gerekmektedir.
Tehlike 2:
Jeneratör odasının içinde çeşitli kimyasal tenekeleri ve bidonların bulunduğu görülmektedir. Jeneratör odasının çeşitli kimyasalların bulunmayacağı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Tehlike 3:
Jeneratör odası kapılarında uyarı levhaları bulunmamaktadır. Jeneratör odası üzerine gerekli uyarı levhalarının asılması gerekmektedir.
Tehlike 4:
Jeneratör odasına yetkili personel ya da personeller dışında giriş çıkışları engelleyecek şekilde tedbirler almanız gerekmektedir.
Tehlike 5:
Jeneratör odasında yangın söndürme tüpleri görülmemektedir. Konu ile ilgili alınmış tedbir bulunmakta mıdır?
Ekli dosyayı görüntüle 26387 Ekli dosyayı görüntüle 26388 Ekli dosyayı görüntüle 26389
Reklam Engelleyici Kulladığınız Tespit Edildi !
Sitemiz geçimini reklam gelirlerinden kazanmaktadır. Bundan dolayı Ad Block gibi reklam engelleyicilerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Anlayış göstererek bu site için reklam engelleyicinizi devredışı bıraktığınız için şimdiden teşekkür ederiz.