İmalat alanında bulunan odalardan çıkilarak koridora ulaşılmakta ve bu koridordan da acil çıkış kapısına gidilmekte. Oda kapılarının yangına dayanıklı kapı olma zorunluluğu var mı yönetmeliklerde.
 

Haldun SEBER

Paylaşımcı Üye
TÜİSAG Üyesi
Katılım
7 Mar 2012
Mesajlar
235
Tepki puanı
270
Medeni hal
Evli
Meslek
Uzman (C)
Tüm kapı ve pencerelerin yangın konusunda sınıf ve standartları bulunmaktadır.
Evet, imalat alanlarında bulunan oda kapılarının yangına dayanıklı (yangın dayanım süreli) kapılar olması gerekip gerekmediği, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY) kapsamında tanımlanmıştır. Bu yönetmelik, yangın güvenliğini sağlamak ve yangın sırasında can kaybını en aza indirmek amacıyla binalarda uygulanacak tedbirleri düzenler. Oda kapılarının yangına dayanıklı olup olmaması gerekliliği, alanın kullanım amacı, binanın yapı sınıfı ve kaçış yolu düzenlemelerine göre belirlenir.

BYKHY Kapsamında Kapı Dayanım Zorunlulukları​

  1. Kaçış Yolları ve Yangın Dayanımlı Kapılar:
    • Yönetmelikte, kaçış yollarında bulunan kapıların belirli yangın dayanım sürelerine sahip olması gerektiği belirtilmiştir. Kaçış yollarına açılan kapıların yangına dayanıklı olması, yangının yayılmasını engelleyerek güvenli bir tahliyeyi sağlamak amacı taşır.
    • İmalat alanlarından çıkış yapılarak ulaşılan koridorlar, bir kaçış yolu olarak kabul edilir. Bu nedenle, bu alanlara açılan kapıların yangına dayanıklı olması gerekebilir.
  2. Yangın Bölmeleri ve Kapılar:
    • İmalat alanları gibi yangın riski yüksek olan yerlerde, yangının belirli alanlarla sınırlı kalmasını sağlamak için yangın bölmeleri oluşturulur. Bu bölmelerin kapıları da yangına dayanıklı olarak tasarlanmalıdır.
    • Eğer imalat alanındaki odalar, yangın bölmesi olarak kabul edilen alanlara açılıyorsa, bu kapıların yangına dayanıklı olması zorunludur.
  3. Kapıların Yangın Dayanım Süresi:
    • BYKHY’de yangına dayanıklı kapıların en az 30, 60 veya 90 dakika dayanım sürelerine sahip olabileceği belirtilmiştir. İmalat alanında yangın riski yüksekse, kullanılan kapının en az 60 dakika yangına dayanıklı olması gerekebilir.
  4. Kullanım Amacı ve Yönetmelik Gereklilikleri:
    • Yönetmelikte, özellikle yüksek riskli alanlar, makine odaları, elektrik odaları ve yanıcı/parlayıcı madde bulunan odalar için yangına dayanıklı kapı zorunluluğu açıkça belirtilmiştir. İmalat alanında bu tür odalar bulunuyorsa, kapılar kesinlikle yangına dayanıklı olmalıdır.
    • Ayrıca, imalat alanlarında yangın yükü ve tehlike sınıfı dikkate alınarak kapıların yangın dayanım süreleri belirlenir.
 